Hallo Guten habe folgendes Problem bei meiner Gastherme kommt ständig der Fehler A4 an was liegt das ? Und manchmal steigt die Kessel Temperatur sehr schnell auf 100grad
meine Therme heißt Vitodens 200 wb2
Hallo Maxwell,
der Fehler A4 deutet in deinem Falle auf eine Unterbrechung der BUSVerbindung zur drehzahlgeregelten Heizkreispumpe, oder auf eine defekte Heizkreispumpe hin.
Hier müssen Leitungsverbindungen zur Heizkreispumpe und die Heizkreispumpe selbst geprüft werden.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Hallo Maxwell, es würde mich mal interessieren was denn nun letztendlich die Lösung für Dein Problem war. Stehe glaube ich vor einem ähnlichen. Danke
Hi die Pumpe wurde getauscht und es funktioniert alles alles andere hat nix funktioniert