Bin seit einen Wochen Besitzer einer Vitodens 200-W, Typ B2HF 19 kW Umlauf mit Bedieneinheit HMI 3.5".
Die Zirkulationspumpe für Warmwasser habe ich an Stecker P2 angeschlossen und mit dem Inbetriebnahme-Assistenten die Funktion "Speicher mit einem Sensor und Zirkulationspumpe" eingestellt. Seitdem habe ich den im Betreff genannten Fehler dauerhaft anstehen. Was habe ich falsch gemacht ??
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Im Inbetriebnahme-Assistent habe ich "Trinkwassererwärmung vor der hydraulischen Weiche" eingestellt.
Es gibt aber in der Anlage keine hydraulische Weiche.
Bin drauf gekommen, weil das 3-Wege Ventil (eigentlich ja auch eine Weiche) am Feuerungsautomat angeschlossen ist.
"Nicht vorhanden" eingestellt: Der Anlage geht es gut!
Im Inbetriebnahme-Assistent habe ich "Trinkwassererwärmung vor der hydraulischen Weiche" eingestellt.
Es gibt aber in der Anlage keine hydraulische Weiche.
Bin drauf gekommen, weil das 3-Wege Ventil (eigentlich ja auch eine Weiche) am Feuerungsautomat angeschlossen ist.
"Nicht vorhanden" eingestellt: Der Anlage geht es gut!