Guten Morgen,
wir haben hier eine Vitodens 200 Kaskadenanlage mit je 60kW, Vitotronic 300-K, einen Y-Verteiler, danach ein T-Stück, welches einerseits zu einem Wärmetauscher zur Systemtrennung, andererseits zu einem Speicherladesystem mit 80kW Leistung verteilt wird. Der 1. Kessel (ist der, welcher am nächsten zum Y-Verteiler hängt) geht immer wieder auf Störung E3. Die anlage wurde gespült und der Primärkreislauf ist mit aufbereitetem Heizungswasser befüllt und gespült worden. Ich habe die Kesselkreispumpen sowohl im Drehzahlbetrieb als auch im Konstantbetrieb mit halber und voller Pumpenleistung betrieben. Nach jedem Reset erfolt in der darauffolgenden Nacht zwischen 02:00 und 4:00 Uhr die Fehlermeldung.
Sowohl das Speicherladesystem als auch der Wärmetauscher zur Systemtrennung sind von Viessmann.
Was ich weiß, erfolgt die Kalibrierung nur im Heizbetrieb, nicht im Warmwasserbetrieb.
Der Wärmetauscher von Viessmann hat bei einer Leistung von 180kW 4 1" Anschlüsse. Auf Nachfrage im Verkauf hieß es, dass diese Ausführung richtig ist. Wir haben danach sofort auf DN40 erweitert.
Warum geht hier immer nur der 1. Kessel auf Störung und nie der 2. Kessel?
Warum erfolgt die Kalibrierung nicht nach dem Reset, sondern erst in der Nacht?
Was löst die Störabschaltung aus?
Die Anlage wurde im September installiert und war bisher nur im Warmwassermodus. Nach dem Wärmetauscher sind 2 Mischergruppen, welche natürlich geschlossen waren.