  • Vidodens 200-W CE- 0085Br 0432

Moin, kann mir jemand sagen, wie man den Druckschalter prüft? 

Besten Dank 

41 ANTWORTEN 41

Sorry dafür. 

  • Als Nicht Viessmann Spezialist suche ich immer die Bezeichnung CE 0085 BR 0432 🤨. 
  • Da hat mich das WB2B irre geführt. 

Kann man die Zündung zur Kontrolle ansteuern? 

Nein.

Aber dass der Brenner nichtmal mit der Schornifunktion anspringt,deutet auf den Feuerungsautomaten.

Müsste da nicht ein FC angezeigt werden? Außer dem Fehler Steuergerät 38.0

Darauf ist kein Verlass.

Wenn ich es richtig verstanden habe, dann kann man die Istwerte der Sensoren auslesen und über den Relaistest das 3 Wegeventil und die Pumpen ansteuern. 

Die Ansteuerung des Gebläses habe ich noch nicht gefunden 🤔.

 

Mein Plan wäre, die Sensoren auszulesen und die Aktuatoren anzusteuern. 

Und die Codierungen und Einstellungen zu prüfen. 

Dann würde wirklich nur noch das Steuergerät übrig bleiben. 

 

Haben Sie zufällig Preis und Teilenummer? 

Besten Dank 

Guten Morgen, 

Die Adresse 38 hatte wirklich 33.

Ich habe die Codieradresse 00 auf 2 gesetzt. 

38 ging auf 0 und der Brenner startete. 

Es ist ein externer Wasserspeicher verbaut. 

An der Entlüftung des WW Speichers kam allerdings nichts raus. 

Die Heizung und WW lief. 

Gestern Abend innerhalb der Schaltzeit das gleiche Problem. 

Muss ich das Gerät auf Heizung und WW stellen? 

Ich schaue heute noch einmal. 

Das Gebläse, die Pumpe und die Zirkulation läuft. 

Wenn die Adresse 38 wirklich eine 33 angezeigt hat,brauchst eine neue Regelung. Die 33 steht für unzureichende Stromversorgung des Feuerungsautomaten.

Hallo @Eike1 

 

Geben Sie 38:33 in die Community-Suchmaschine ein und Sie erhalten zahlreiche Informationen zu diesem Problem.
Ansonsten lautet die Ersatzteil-Bestellnummer für Ihren Regelung 7838384 VBC130-A06.101.

 

https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/regelung-vbc-130-a06101-fuer-vitodens-7838384/

 

VG

 

Guten Morgen, 

Besten Dank. 

Es ist von einem Kondensator C105):
220nF 305V~ 110°C 18x8x15mm RM15: MKP-X2 220N. völkner: R46KI322050M2K die Rede. 

Können Sie mir sagen, wie ich den finde und wo man den kaufen kann? 

Hallo @Eike1 

 

Wenn Sie dies in Google eingeben ...

 

VG

Ich habe die Regelung bestellt und vertraue Ihrer Erfahrung. 

Ich melde mich mit einem Feedback. 

Die anderen Lösungen scheinen mir mehr Plan B zu sein. Mfg

Du hast im Grunde richtig gehandelt.Denn nictmal Viessmann selbst führt Reparaturarbeiten an Regelungen durch.

Auf der Rückseite der Platine blinkt eine grüne LED. Hat das etwas zu bedeuten? 

Das Blinken zeigt einen Defekt an. Der ist allerdings eher allgemeiner Natur. Man kann hier tatsächlich nur erkennen,dass was nicht stimmt. Aber eben nicht,was genau.

Besten Dank an alle, die ihre Zeit und ihr Wissen investiert haben. 

Die alte Steuerung ist ausgebaut. 

Da messe ich den Kondensator. 

Die neue Steuerung kommt hoffentlich noch vor dem Feiertag. 

Da absolviere ich zum zweiten Mal 500 km und baue sie, hoffentlich mit Erfolg, ein. 

Besten Dank für den Support 👍