Hallo TOTTO,
da der Brenner im Schornsteinfegerprüfbetrieb läuft, kann das Brennerelais nicht hängen. Die Codierungen hast du ja bereits geprüft (01:00, 00:15, 05:08, 06:10).
Im Relaistest ( Betriebsart auf Teststellung T und, Tagessollwert auf - 3) muss der Brenner jedoch auch anspringen und die Pumpen müsste abschalten.
Ergeben sich in der Sensorabfrage Auffälligkeiten? (?-Taste gedrückt halten und Drehknauf bewegen)
Es kann auch sein, dass die Elektronikleiterplatte die die Sensorwerte verarbeitet, einen Schaden hat.
Bitte prüf das nochmal und gib mir anschließend eine Rückmeldung.
Beste Grüße °sr