Hallo in die Viessmann Gemeinschaft,
an meiner obigen Heizung
Typ VM II-1
Herstell-Nr. 7259724700605121A
wurden seitens der Fachfirma Arbeiten vorgenommen. Diese waren nicht erfolgreich.
Problembeschreibung:
- Die Heizungsanlage läuft ohne Störungsmeldung in wiederkehrender nahezu alle Schritte der Regelfunktion durch ohne dauerhaft den Betrieb aufzunehmen.
Vorher wurde seitens des Fachbetriebes getauscht:
- Zündelektrodenblock
- Ionisationselektrodenblock
- Austausch LGM 18
- Austausch Motorelektronik MatriX-Brenner (7815932)
Konkrete Fehlerbeschreibung gem. Betriebs- und Funktionsanzeige
Bei Inbetriebnahme
- 0 Stand-By
- 1
Dann
- 2 Eigentest
- 3 Vorbelüftung
- 4 Zündung > Anmerkung: Relais schaltet, Zündung setzt ein
- 5 Flammenbild
- 6 Normalbetrieb Trinkwassererwärmung > Anmerkung: wird übersprungen und nicht angezeigt
- 7 Normalbetrieb Raumbeheizung > Anmerkung: Anlage verweiölt im Zustand für 10-20 Sekunden und bricht dann ab
- 8 Nachbelüftung > Anmerkung: wird übersprungen und nicht angezeigt
- 9 Gebläseauslauf
- Abbruch und Neustart mit 1
- wiederkehrender Ablauf des beschriebenen Ablaufs ohne Aufnahme Dauerbetrieb
Anmerkung:
- Entstörtaste wurde in diesem Zusammen auch betätigt
Wer weiß Rat und kann mir Hinweise zur Einordnung des Problems/Fehlers geben.
Ich bedanke mich im Voraus für die Hilfe und Unterstützung.
Viele Grüße in die Republik & einen guten Start in den Dienstat
Der BergischeHeizer
Die LGM gibt es doch nicht mehr neu
Die ist überarbeitet worden und wurde wieder eingesetzt
Hätte ja sein können,dass noch einer im Regal lag.
Könnte es sein,dass sich die Überwachungselektrode verformt hat ? Dass sie während des Brenner betriebes von 20 sek sich so verwirft,dass sie Kontakt mit der Matrix hat ?
Sowas hatte ich mal bei einem De Dietrich. Der ging auch nach etwa 20-30 sek aus ohne Fehlermeldung.
wurden ja seitens des Fachbetriebes ausgetauscht.
Ich kann ja nochmal in den Brennraum schauen. Darin habe ich mittlerweile Übung.
Noch 'ne Überlegung meinerseits
Laut Anzeige wäre die Ladepumpe in Betrieb. Bekommt sie nur Strom,dreht aber nicht,sollte sie sich relativ stark erwärmen.
Der Kessel würde hier zu heiß werden. Wo steht denn die Temp.,wenn er Grade gelaufen ist ?
Daran liegt's also nicht,dass der Brenner abschaltet
Thema minimalster Gasgeruch:
Wurde die Gaskombi eigentlich getauscht ?
Mmh,wäre das Einzige,was mir hierzu noch einfallen würde.
Wirtschaftlich wars von Anfang an nicht. Zumindest,wenn man die Restlaufzeit betrachtet.
okay, stimmt
bin da so hineingestrudelt
erst die Wartung, dann der Rest
Habe bis jetzt mit viel zeitlicher Eigenleistung 700 EUR reingesteckt
Stimmt schon
Dachte, ich komme noch über den Winter und dann habe ich eine sinnvolle Lösung in Sachen Heizung mit Blick auf die neuen Anforderungen
Kann ich voll verstehen. Man fängt mit einer kleinen Reparatur an. Das läppert sich. Und irgendwann ist man an dem Punkt angelangt,wo man sich fragt,ob man noch mehr Geld reinsteckt? Es gibt ja keine Garantie,dass es mit der neuen Gaskombie funktioniert
Anders ausgedrückt: wo fängt man an? Wo hört man auf?
Korrekt
Anfangs war es die blinke VIER mit der LGM 18
Andersweits ist es schon ein Jammer, eine solche Anlage insgesamt auf dem Schrott zu geben
Ich denke nicht, daß eine neue Brennwertanlage nicht soviel effizienter ist
Außerdem kommt jetzt noch die Systemfrage Gas / biogenes Gas (falls Platz) oder Wärmepumpe (wie sieht das mit Versorgung und Altbau mit sehr guter Dämmung aus)
Aber jetzt ist Handeln angesagt
Es geht ja momentan nichtmal um die Effizienz. Funktionieren muss die erstmal.
Absolut
Habe da falsche Prioritäten und dachte mit ein, zwei Bauteilwechsel werde ich es über den Winter schaffen.
Frage mich gerade
Wie ich den Defekt einer Kombinationsarmatur prüfen kann?
Auf Verdacht tauschen bei dem Preis ist ja auch kein vernünftiger Vorschlag eines Installateurs
Ich wüsste jetzt nicht,wie man eine Gaskombi überprüfen könnte.
Du meinst,wegen neuer Anlage ?
Genau
Laß Dir Zeit. Muß jetzt mal was anderes erledigen
Außerdem ist das Viessmann Forum vermutlich nicht der richtige Austauschort
- Gasdruckwächter
Welches Bauteil (BestellNr.?) ist damit gemeint
s. hier Viessmann Ersatzteil-App Pos. 027 (in Gaskombiarmatur integriert)
- Luftdruckwächter
Welches Bauteil (BestellNr.?) ist damit gemeints. Pos.007
- Gebäse
Läuft immer zuverlässig durch die Steuerung an und entspechend wieder aus
Da ist doch wohl ein Defekt auszuschließen, oder?Nein, der Hallsensor kann defekt sein und eine falsche Drehzahl melden.
Die Steuerung beinhaltet auch die Platine Vi 7407256
Ist nur eine Adapterplatine für die Stecker, eher unwahrscheinlich
Die Matrix sollte gelb glühen, blau sollte man nichts sehen.
Die Regelung auf dem Kessel und in der Wohnung können wir ausschließen, die macht nur an- oder aus (Stecker 41) oder Modulation auf oder zu (Stecker 90). Bei einem Defekt würde der Brenner gar nicht laufen.
Tipp: Kauf diesen Brenner hier gebraucht, ist einfacher:
Viessmann VM II-1 Gasbrenner in Nordrhein-Westfalen - Olpe | kleinanzeigen.de
0:8 ist übrigens keine Fehler, sondern der Hinweis, dass du den Relaistest aktiviert hast.