Hallo,

 

ich werde nun in meiner Vitodens 200 WB2 (7170316) eine HE-Pumpe vom Typ 7876412 einbaen. Nach meinen Infos muss in der Steuerung ein Codierstecker dazu eingebaut werden, damit die Steuerung die Drehazhl der Pumpe korrekt ansteuert und diese nicht dauerhaft in maximaler Leistung läuft.

 

Kennt jemand die Teilenummer des Codier-Steckers?

 

Herzlichen Dank


Walter

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hi Walter,

 

zuerst mal ist das genau die richtige Pumpe.

Du musst keinen Codierstecker einbauen (hat die Therme nicht) und auch nicht die Codierung

anpassen. Das läuft sofort korrekt. Nicht wundern: Den "breiten Dichtungsring" der dabei liegt,

brauchst du nicht.

 

Hier noch die Infoseite zu deiner Therme.

 

Gruß

Fiedel

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hi Walter,

 

zuerst mal ist das genau die richtige Pumpe.

Du musst keinen Codierstecker einbauen (hat die Therme nicht) und auch nicht die Codierung

anpassen. Das läuft sofort korrekt. Nicht wundern: Den "breiten Dichtungsring" der dabei liegt,

brauchst du nicht.

 

Hier noch die Infoseite zu deiner Therme.

 

Gruß

Fiedel

Hallo Fiedel,

 

klasse. Ganz herzlichen Dank für die rasche Rückinfo.

 

Herzliche Grüße

 

Walter

 

 