Hi,
Gibt es eigentlich auch "zu wenig" Brennerstarts?
Aktuell habe ich noch nicht die volle Übersicht, da erst einen Monat meine Script läuft, aber in dem Monat in dem ich optimiert habe, habe ich nur noch 326 Starts bei 390 Stunden BrennerStunden.
Gibt es sowas wie "zu wenig Brennerstarts" sind auch nicht gut?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Nein. Wenig Starts sind immer gut, weil es weniger ,,Stress,, für die Elektronik bedeutet.
In deinem Fall wären das durchschnittlich 1,2h Laufzeit pro Start. Damit kannst zufrieden sein, denk ich.
Nein. Wenig Starts sind immer gut, weil es weniger ,,Stress,, für die Elektronik bedeutet.
In deinem Fall wären das durchschnittlich 1,2h Laufzeit pro Start. Damit kannst zufrieden sein, denk ich.
Ok. War nur etwas verdutzt, weil ich überall was von 1:6-1:10 gefunden hatte und ich da ja weit drunter liege.
Jetzt wenn es kälter ist, sind es gerade auch nur 2-4 Starts pro Tag bei ca. 65 kWh Verbrauch pro Tag und etwas mehr als 16 Std Laufzeit.
Heizung surrt so bei 20-30% Leistung durch. Also ok?