Hallo, kann mir mal irgendwer erklären warum der Brenner ohne anforderung aufheizt
Vitodens 200-W B2HF-19 2,5-19kW
Vicare an jedem Heizkörper und Thermostate in einigen Räumen
Blau Ohne Anforderung Grün anforderung
Irgendwann habe ich mal gelernt das man Pumpen nicht vor ein geschlossenem System laufen lassen soll
das ist nicht gesund für die Pumpe
Gruß Gerd
Ohne Anforderung heizt der Brenner nicht. Häufig wissen allerdings die Bediener nicht, wodurch eine Anforderung entsteht.
Wie wird denn die Vorlauftemperatur der Therme geregelt?
- witterungegeführt?
- witterungsgeführt mit Raumtemperaturaufschaltung?
- konstante Vorlauftemperatur?
Was bedeutet "Thermostate in einigen Räumen"?
Pumpen sollten in der Tat nicht ständig oder für längere Zeit gegen geschlossene Ventile arbeiten. Das kann aber nicht passieren, wenn der Bediener versteht, dass oben ein paar Thermostate auf sein müssen, damit unten die Pumpe fördern kann.
Was die bunten Kurven darstellen, müsstest du mal erläutern.
Also ok noch mal ein wenig Detailreicher
Aussentemp. geführt
Vicare Ventile, Vicare Raumtemperatur Sensoren
Aussentemperatur 10C +
Keine Heisswasseranforderung
und ich glaube das ich verstehe wie eine Heizung Funktionieren sollte, das ist eine
der Heizungen die auch von mir betreut werden 500Kw. Und in 3 Jahren 40% der Heizkosten
eingespart.
u den Bunten Kurven das sind Vor und Rücklauf über Zeit
Bei der witterungsgeführten Vorlauftemperaturregelung entsteht eine Heizanforderung, wenn die Außentemperatur unter dem Raumtemperatur-Sollwert liegt. Das ist der Temperaturwert, der im Tagesprogramm eingegeben wird.
Ob dann auch der Brenner anläuft und nach Möglichkeit dauerhaft arbeitet, hängt von der Wärmeabnahme der Heizkörper bzw. der FBH ab. Die Vorlauftemperatur und damit die Heizkennlinie werden durch drei Einstellparameter festgelegt:
- Neigung
- Niveau
- Raumtemperatur-Sollwert (des reduzierten, normalen und des Komfort-Betriebs)
- (Außentemperatur)