Unsere Heizungsanlage Vitogas 100 mit Vitotronic 200 ist 15 Jahre alt und lief bisher ohne Probleme.
Seit einiger Zeit springt morgens 3-4 mal pro Woche nach Beendigung der Nachtabschaltung der Brenner nicht mehr an. Die Kesseltemparatur steht auf 21°, Wasserdruck ist in Ordnung, das Symbol "Brenner ein" wird angezeigt, aber der Brenner läuft nicht. Keine Fehlermeldung, Außentemperatur wird korrekt angezeigt.
Wenn ich die Anlage kurze Zeit aus- und dann wieder einschalte, springt der Brenner sofort an.
2 Installateure haben sich das Problem zeigen lassen und sind nicht wieder aufgetaucht, der dritte will die Leiterplatte und 3 Sensoren erneuern.
Ich bitte um Ratschläge, die auch ein Laie befolgen kann.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Benjamin,
vielen Dank. Das ist doch schon mal eine Antwort, mit der selbst ich etwas anfangen kann.
Zusatzfrage: macht es mit dieser Erkenntnis Sinn, Leiterplatte, Speichersensor, Kesselsensor und Vorlaufsensor für 900 € zu erneuern? Oder sollte besser der Feuerungsautomat ersetzt werden?
Ich bitte dumme Fragen zu entschuldigen, ich bin beim Thema Heizung absoluter Laie.
Hallo Benjamin,
nochmals vielen Dank für diesen Lösungsvorschlag.
Kann mir die Firma Viessmann einen Fachmann im Raum 52222 Stolberg vorschlagen, der diese Empfehlungen in die Tat umsetzen kann? Ich weiß nicht, ob meine derzeitige Heizungsfirma von obigem Reparaturvorhaben abweichen will.
Super, vielen Dank für die Hilfe!
Guten Morgen,
ich habe Dir eine Nachricht gesendet.
Grüße