Hallo meine Anlage ist relativ neu

Hab das Gefühl das sie zu oft an springt
Betriebsstunden 64
Brennerstarts 369
Für Tipps zum ändern bin ich dankbar
932F0AD4-35F0-4501-BAE6-ECEF276DF5F6.png
10 ANTWORTEN 10

Hallo Matthes,

 

ja das ist zu viel. 

Bei der aktuellen milden Witterung wird man schon auf einen oder 2 Starts pro Stunde kommen, aber das sind 5,7.

 

Die Vorlauftemperatur und die Modulation passen auch nicht zur Witterung.

 

Nach welchen Hydraulikschema ist die Anlage gebaut.? Gibt es da als PDF oder Bild?

 

VG

Hydraulic Schema kenn ich nicht .
Heizkurve korrigieren?
Oder andere Vorschläge?
Danke

Poste ein paar mehr Details
#Welcher Kessel oder Therme, wenn möglich die Seriennummer 7** posten
#Fbh oder Heizkörper
#Gibt es einen Mischer
#Es scheint einen Pufferspeicher oder eine Hydraulische Weiche zu geben? Warum..
#Ja wie ist die Heizkurve aktuell?
#Gibt es mehrer Kreise?
VG

Es ist eine vitodens 200 Gasbrenntwert Therme
Ein Heitkreis nur HK
Kein Pufferspeicher und Mischer vorhanden
Seriennummer: 7724827047111214

Danke,

 

bei der Nummer schein ein Zahlendreher drinnen zu sein.

Bei der richtigen Nummer würden hier

https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500

die Anleitungen erscheinen und der genau Typ.

 

>>Kein Pufferspeicher und Mischer vorhanden

komisch dass die App eine "Gemeinsame Vorlauftemperatur" anzeigt. 

Auf der Rechnung stand nichts von einer Hydraulischen Weiche?

 

Wie viel der Heizkörper sind denn aktuell in Betrieb?

Wie ist die Heizkurve eingestellt.

 

VG 

 

 

Hier die Nummer nochmal 7724827047111214

14 HK sind verbaut ein Heizkreis ohne Mischer
Heizkennline aktuell Neigung 1,6
Niveau 0,0
Es ist nur ein 120 l Boiler verbaut
Nachtrag laut gerät Außentemperatur 20,5 grad
Vorlauf bei 48,6 grad

Hallo,

 

tut mir Leid eine Typenbezeichnung beginnend mit  7724 gibt es nicht beim Vitodens 200

Der Aufkleber mit der  Nummer ist oben am Gerät,  nehmen dem Abgasrohr.

 

Neigung 1,6 und Niveau 0,0

Sind die Default Werte.

Das ist vermutlich zu hoch.

Weißt du welche Heizkurve die alte Heizung hatte?

Hier wird erklärt wie man die Kurve einstellt.

https://www.youtube.com/watch?v=iu1HtxqaLz0

 

Das kann man aber erst sinnvoll machen wenn es etwas kälter wird und das Finetuning wird sich sicher durch  den ganzen Winter durchzuziehen.

 

Dass die Heizung bei 20.5 Grad überhaupt läuft muss auch noch angepasst werden.

Allerdings brauchen wir noch den genauen Typ des Vitodens 200 für die Kodier Adressen (deswegen die Seriennummer)

 

VG

Sorry hab die Modem Nummer geschickt

Hier die vom Gerät :
Vitodens 200-W
7946798101127123
Die alte Heizkurve weiß ich nicht mehr war vorher ein Öl Brenner von Brötchen drin 28 Jahre

ok das ist die richtige Nummer 🙂

 

 

hier sind die Anleitungen

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7946798

 

in der Standard Einstellung schaltet sich die Heizung erst bei 25 Grad AT aus.

 

-->

https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5855200VSA00006_1.PDF

wenn der Heizkreis mit den Heizkörpern Heizkreis 1 ist.

Wäre das der Code

1395.1 „Heizgrenze: Sparfunktion Außentemperatur Heizkreis 1“

Den würde ich auf 18 oder 19 Grad stellen, je nach Dämmstandard des Haus.

 

 

Nimm die Heizkurve mal auf 1,3 zurück und starte im Herbst mit der Optimierung.

Notiere dir dann die Starts pro Tag.

 

VG 

 

 

Okay werd ich ändern