Hallo Matthes,
ja das ist zu viel.
Bei der aktuellen milden Witterung wird man schon auf einen oder 2 Starts pro Stunde kommen, aber das sind 5,7.
Die Vorlauftemperatur und die Modulation passen auch nicht zur Witterung.
Nach welchen Hydraulikschema ist die Anlage gebaut.? Gibt es da als PDF oder Bild?
VG
Danke,
bei der Nummer schein ein Zahlendreher drinnen zu sein.
Bei der richtigen Nummer würden hier
https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500
die Anleitungen erscheinen und der genau Typ.
>>Kein Pufferspeicher und Mischer vorhanden
komisch dass die App eine "Gemeinsame Vorlauftemperatur" anzeigt.
Auf der Rechnung stand nichts von einer Hydraulischen Weiche?
Wie viel der Heizkörper sind denn aktuell in Betrieb?
Wie ist die Heizkurve eingestellt.
VG
Hallo,
tut mir Leid eine Typenbezeichnung beginnend mit 7724 gibt es nicht beim Vitodens 200
Der Aufkleber mit der Nummer ist oben am Gerät, nehmen dem Abgasrohr.
Neigung 1,6 und Niveau 0,0
Sind die Default Werte.
Das ist vermutlich zu hoch.
Weißt du welche Heizkurve die alte Heizung hatte?
Hier wird erklärt wie man die Kurve einstellt.
https://www.youtube.com/watch?v=iu1HtxqaLz0
Das kann man aber erst sinnvoll machen wenn es etwas kälter wird und das Finetuning wird sich sicher durch den ganzen Winter durchzuziehen.
Dass die Heizung bei 20.5 Grad überhaupt läuft muss auch noch angepasst werden.
Allerdings brauchen wir noch den genauen Typ des Vitodens 200 für die Kodier Adressen (deswegen die Seriennummer)
VG
ok das ist die richtige Nummer 🙂
hier sind die Anleitungen
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7946798
in der Standard Einstellung schaltet sich die Heizung erst bei 25 Grad AT aus.
-->
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5855200VSA00006_1.PDF
wenn der Heizkreis mit den Heizkörpern Heizkreis 1 ist.
Wäre das der Code
1395.1 „Heizgrenze: Sparfunktion Außentemperatur Heizkreis 1“
Den würde ich auf 18 oder 19 Grad stellen, je nach Dämmstandard des Haus.
Nimm die Heizkurve mal auf 1,3 zurück und starte im Herbst mit der Optimierung.
Notiere dir dann die Starts pro Tag.
VG