abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Bei Gasfreigabe zündet der Atola verspätet mit einem kleinen Knall.

Gasvordruck ca. 22 mb, Fließdruck ca. 13 mb. Glühzünder wurde erneuert. Gasregelblock wurde probeweise auch erneuert und wieder zurückgebaut. Meßwerte sind perfekt. Heizung lief bis jetzt einwandfrei. Wenn die Heizung einmal gezündet hat, zündet sie danach ganz sachte, so wie es immer war.

4 ANTWORTEN 4

Komplette Gasversorgung prüfen lassen.

13 mbar sind deutlich zuwenig. Mit diesem Fließdruck darf der Kessel nicht weiter betrieben werden!

Es ist nicht gänzlich ausgeschlossen, daß die bestehende Gasleitung schon immer zu klein war.

Weitere übliche Verdächtige:

Gasdruckregler regelt durch verschlossene Atmungsöffnung zu langsam.

TAE hat  teilweise ausgelöst

Ggf vorhandener Filter verstopft.

Die 13,58 mb ist der Düsendruck. Die Heizung funktioniert seit 1993 mit der Gasleitung.

diese 13 mbar liegen sofort nach Gasfreigabe an?
Oder dauert es einen Moment bis der Druck bis auf diesen Wert steigt.

Üblicherweise würde man während des Brennerstartes den Gasfließdruck messen.

Entscheidend sind die ersten 5 Sekunden nachdem die Gasarmatur öffnet.

Gasanschlußdruck 25 mb, Gasfließdruck nach start des Brenners 23 mb und bleibt stabil.