abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Außentemperatur Sensor – Temperaturdurchschnittswerte

Unser Außentemperaturfühler hängt direkt in der Sonne, um bei Sonneneinstrahlung Energie sparen zu können, wenn die Sonne durch die großen Fenster ins Haus scheint.
Wir besitzen eine Brennwerttherme Vitodens 222 - F. Die Vorlauftemperatur entsprechend der Heizkurve wird nicht nach der in der ViCare, angezeigten Momentantemperatur gefahren, sondern weicht davon um circa 4-5° ab. Lt. Vissmann Monteur liegt das an einer Integration der momentanen Temperaturen und Bildung eines Temperaturdurchschnittswertes. Dadurch kommt, es zu einem sehr trägen Betriebsverhalten der Heizung. Mit der Folge, dass es mal zu warm und mal zu kalt in den beheizten Räumen wird.


Wer kann mir dazu etwas sagen beziehungsweise weiß etwas zu der betreffenden Zeitspanne, über die sich die Integration erstreckt?


Danke!

4 ANTWORTEN 4

Die Antwort hast selbst gegeben: weil dein AT- Fühler in der Sonne hängt. Woraus folgt,dass die Anlage im Grunde keine Ahnung hat,wie warm oder kalt es tatsächlich ist.

Du kannst bei jedem Hersteller nachlesen,dass der AT- Fühler im Schatten möglichst Nordseite montiert werden sollte. Nur so kann die Regelung die richtige Vorlauftemperatur ermitteln.

Die jeweilige tatsächliche Raumtemperatur wird gar nicht erfasst. Die Angabe im Display ist nur eine Berechnungsgrundlage.

 

Wenn eins bei einer außentemperaturgeführten Vorlauftemperaturregelung nicht sein darf, dann ist das ein Außentemperatursensor in der Sonne.

Und jetzt soll die akuelle-mittlere-Außentemperaturproblematik wieder dran Schuld sein?

 

Lass es mal 5°C AT haben, wenn jetzt der Sensor in der Sonne steht, dann können daraus ganz schnell 15°C und mehr am Sensor draus werden, trotz der weißen Gehäusefarbe. Wie soll da eine außentemperaturgeführte Vorlauftemperatur-Regelung vernünftig arbeiten? Ich hoffe, ihr kriegt den Sensor noch auf die Nordseite.

 

Wenn der Umbau auf die Nordseite überhaupt nicht geht, dann kommen zur Not die Ostseite oder Westseite in Betracht. Allerdings muss der Sensor auch dort so eingebaut werden, dass er niemals von der Sonne beschienen wird, also z.B. unter einem Dachüberstand.

Optimal ist das natürlich nicht. 

 

Eigentlich hat der Themenstarter doch deutlich beschrieben, warum der Sensor bei ihm in der Sonne hängt 😉.

@Heizer25  Die Zeitkonstante für die gemittelte AT (Steuergröße für die Heizkurve) ist bei den OneBase Vitodensen fix auf 21,5 Stunden (1280 Minuten) eingestellt. Bei den Vorversionen war/ist dieser Parameter noch in einem weiten Bereich einstellbar.

Dann muss er sich aber nicht wundern,dass die Vorlauftemperaturen stark schwanken.

Weil,gerade im Sonnenschein sind Temperaturunterschiede absolut zu erwarten. 20K sind kein Problem.

Top-Lösungsautoren