abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Aussenfüller von Viessmann 200 Typ KW1

Hallo,

 

da die Viessmann 200 Typ KW1 hin und wieder nicht heizt, würde ich gerne wissen wie ich den Aussenfüller kontrolieren kann. Wo befindet er sich und wie soll das aussehen. Die Anlage ist von 2005 also keine neue Viessmann 200 ( mit altem Display)

 

Vielen Dank im Voraus

4 ANTWORTEN 4

Nun, der Aussenfühler sollte sich irgendwo Richtung Norden/Nordwesten an der Fassade befinden. Manchmal auch Kellerfensterlaibungen. Auf jeden Fall nicht in der prallen Sonne.

Es ist ein kleiner grauer Kasten, welcher ein Schattendasein fristet.

Kontrolle funktioniert über durchmessen. Du kannst aber auch ins Display schauen. Da müsste die Aussentemperatur auch erscheinen. Dann brauchst nur noch vergleichen, ob die Anzeige mit der tatsächlichen Temp übereinstimmt.

Ich habe mir einen aus dem Netz gefischt für kleines Geld und der ist wesentlich genauer und nicht so träge wie der von Viessmann. Den grauen Kasten habe ich abgeklemmt 😉

Vitocal 250-A AWO-E-AC-AF 251.A 13,4 kW, 400L Puffer, 300L Warmwasser, VX3,12kWh PV, 10kWh Speicher, 1970/2023

Öhm,du weißt aber,dass der Fühler zur Regelung passen muss? 

Man kann nur hoffen,dass der ,,Neue,, die gleichen Werte hat.

Ja sicher, hab mir die Parameter vorher raus gesucht.

NTC 10kOHM

Dieser passte. € 11,-

Vitocal 250-A AWO-E-AC-AF 251.A 13,4 kW, 400L Puffer, 300L Warmwasser, VX3,12kWh PV, 10kWh Speicher, 1970/2023