In meinem Haus läuft seit Sommer 2019 eine Viessmann Vitodens 333-F B3TF-19, Heizkessel-Nr.: 7725091902072111, Gerät-Nr.: 7732287907783118 und macht folgendes Problem: Beim Umschalten von Nacht-auf Tagbetrieb um 06.00 h morgens geht sie nicht in Betrieb. Display zeigt 22° aber der Brenner springt
nicht an und die Heizung bleibt kalt. Eine Störungsmeldung gibt es nicht. Ich benutze auch die Viessmann-App; dort steht: "Ihrer Heizung geht es gut". Was für eine Ironie. Mein Heizungsbauer ist über alle Ausfälle informier, darf die App nutzen, kommt aber nicht in die Pötte. Ich hoffe, Viessmann kann hier weiter helfen und die Fehlerquelle eingrenzen. Im Anhang die Displayanzeigen von heute Morgen. Freue mich auf Ihre Antwort.
Mit freundlichem Gruß
F.U.B
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Du schreibst,dass der Volumensensor wieder was anzeigt? Kann es sein,dass die Pumpe nur noch sporadisch läuft?
Was passiert, wenn du die Prüffunktion einschaltest/aktivierst?
Oder wenn du mal aus- und wieder einschaltest?
Unter Umständen schaltet das Umschaltventil nicht zurück auf Heizbetrieb ?
Hallo Franky,
die Prüffunktion lässt sich einschalten. In der Vergangenheit habe ich kurz auf Abschaltbetrieb
und dann wieder auf Heizbetrieb geschaltet. Dann hat sie meistens die Kurve gekriegt und ist in Betrieb gegangen; dann zeigte auch gleichzeitig der Volumensensor wieder Leistung. Brenner modulierte sich ganz gemächlich nach oben, fiel wieder zurück und hat sich dann normalisiert. Heute war es fast unmöglich die Anlage wieder in Betrieb zum nehmen. Aber vor ca. 10 Minuten hat es mit dieser Methode noch mal funktioniert.
Sicherlich kein Dauerzustand. Habe schon Angst vor morgen früh.
Gruß
FUB
Du schreibst,dass der Volumensensor wieder was anzeigt? Kann es sein,dass die Pumpe nur noch sporadisch läuft?
Wie kann ich das genau feststellen ?