Hallo,

eine Verständnis frage wenn ich die Brennstoffzelle auf Strom Produktion aus

stehen habe warum braucht sie dann immer noch GAS oder ist das ein Anzeige Fehler ?

 

msbox_0-1721766723902.jpeg

msbox_1-1721766781920.png

 

Ist das ein Software Fehler oder wie habe ich das zu verstehen

 

mfg

 

/\/\ario

 

7 ANTWORTEN 7

Hallo

 

evtl fürs warmwasser, oder reglereinheit was nahe liegt.

ich habe das ww auf aus und stromprodution an

und verbrauche 1,9m³

und erzeuge 5,6kWh

 

gruss gerd

gasver..jpg
stom erz.jpg

Hallo,

ja das mache ich in normal fall auch im Sommer.

Dieses mal waren wir 3 Wochen im Urlaub so das ja kein Warmwasser oder Strom

benötigt wir mal von der Truhe abgesehen. Also der Plan alles abstellt. War wohl nichts

msbox_0-1722171415835.png

msbox_1-1722171415852.png

 

hallo msbox

so wie es aber ausieht steht die stromproduktion nicht auf aus.

siehe bild 23.juli

wie sieht die anzeige am gerät aus ?

 

gruss gerd

Hallo Gerd,

leider habe ich nur 3 Wochen Urlaub am 23 war ich wieder zu hause.

 Aber in den 3 Wochen Urlaub wurde keine Heizung Warmwasser ( u.s.w) gebraucht aber es wurde

ein Gas verbrauch angezeigt. Diese Frage habe ich auch schon an Viessmann selbst gestellt

leider auch ohne Antwort auf das Problem .... Denn das würde bedeuten bei 2,5m³ am Tag das ich im Jahr  fast  1000m³ verbrauchen würde oder ?

 

Gruß /\/\ario

Hallo msbox

 

ist am gerät die stromproduktion auch auf aus ?

stromproduktion aus.jpg

für ww dürfte sie nur ca 3m³ in der woche verbrauchen.

 

siehe bild

gruss gerd

Hallo msbox, 

 

kann nur ein Anzeigefehler aufgrund einer fehlerhaften Berechnung sein. Der Verbrauch wird nicht durch Messeinrichtungen ermittelt. Möglich wäre z.B. dass die Ausgänge angesteuert wurden um Ventile und Pumpen zu aktivieren, um ein festsitzen zu verhindern. Anhand solcher Verbraucher werden unter anderem Gasverbräuche berechnet. Kann aber auch ein genereller Fehler sein. Sollte es öfters auftauchen, dass ein Gasverbrauch ermittelt wird, obwohl die Anlage nicht in Betrieb ist, liegt es an der Regelung. Dieser müsste dann getauscht werden. 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

msbox 

 

 

meine vitodens 300w " verbraucht ' sogar Strom und Gas wenn die Anlage spannungslos ist.

 

meine Erfahrung ist ,das System generiert selbständig Werte, wenn es keine Werte erhält.

 

 

es gibt nur 2 zuverlässige Messeinrichtungen:  geeichte Gaszähler und Leistungsmesser.

 

die software ist ein Spielzeug ( noch nicht ein Schätzeisen), und mehr nicht.

 

 

warum sollte es bei deiner Anlage anders sein?

 

 

 

 