Störung F.195 12F0

Störung F.195 12F0 - ich habe in der Community einen Lösungsansatz gefunden, der besagt, dass man die Fehlermeldung quittieren soll. Anschließend soll ein NETZRESET durchgeführt werden... wie führt man diesen denn durch? Ich bin leider kein Fachmann ...

  • 0 Likes
  • 5 Antworten
  • 536 Ansichten

Gasverbrauch wird in der App nicht angezeigt

Hallo zusammen,seit einiger Zeit wird in der viCare-App kein Gasverbrauch meiner Anlage mehr angezeigt.Hier ein paar Informationen zur Anlage:Vitovalor PT2 F19TSeriennummer: 7725237002038125Die Uhrzeit und das Datum sind an der Anlage korrekt eingest...

Pt2

Wann bekommt ihr endlich meine Anlage wieder in Betrieb ?Werde jetzt einen Anwalt nehmen und unter anderem auch die KfW Bank darüber informieren.

von
  • 0 Likes
  • 0 Antworten
  • 136 Ansichten

Störung 12F0

Hallo - ich habe seit hgeute die Störung 12F0 an der Brennstoffzelle meiner Heizungsanlage.Vitovalor PA2Wie geht es jetzt weiter?

  • 0 Likes
  • 1 Antworten
  • 243 Ansichten

Leistungsverlust PT2

Hallo Herr Zarges, seit Behebung des Fehlers C2F0 durch Ihren Techniker am 08.03.2023 liefert die BSZ stetig weniger Leistung. Aktuell sind es lt. App und Display noch ca. 600 W el. und ca. 900 W th.Können Sie bitte die Daten verifizieren. Dieses Phä...

Fehler C2F0

Hallo,bei meiner PT2-Anlage erscheint seit heute der Fehler C2F0. Die Brennstoffzelle erzeugt keinen Strom mehr.Wie ist denn der aktuelle Stand zu diesem Fehler?Ich habe schon mehrere Beiträge darüber gelesen. Hat sich nicht besonders erfreulich ange...

  • 0 Likes
  • 9 Antworten
  • 930 Ansichten

Vitovalor PT2 C2F0 Zeitplan?

Hallo zusammen, auch mein BHKW steht seit Monaten still, was nicht nur wegen des nicht produzierten Stroms ärgerlich ist, sondern auch wegen der entgangenen Wärme, die eigentlich unsere Heizung speisen sollte. Stattdessen bollert der Spitzenlastbrenn...

von
  • 0 Likes
  • 8 Antworten
  • 747 Ansichten

Vitovalor Betrieb parallel zur PV Anlage?

Hallo zusammen,bei mir läuft eine Vitovalor PT2 und seit Kurzem habe ich ergänzend auch eine PV Anlage auf dem Dach, die (ausreichend) Strom produziert. Im Sommer würde ich die Vitovalor nahezu gänzlich ausschalten und nur ad-hoc für warmes Brauchwas...

  • 0 Likes
  • 23 Antworten
  • 2139 Ansichten

Fehler 1FF0 zum wieder und wieder

Sehr geehrtes Viessmann-Team, nach langem Warten war heute der 2. Versuch (201655704) den aktuellen Fehler abzustellen. Abermals nach ca 2 Stunden Einsatz hat es eine ganze halbe Stunde gedauert und schon wieder ging gar nichts mehr. Aber da waren au...

IMG_6778.png
von
  • 0 Likes
  • 0 Antworten
  • 193 Ansichten

Vitovalor PT2 - Störmeldung 1FF0 (F.206)

Sehr geehrtes Viessmann-Team, nach langem Warten steht nun der Viessmann-Servicetermin bei mir morgen an.Meine Frage ist nun, ob bei Ihnen der richtige Fehler hinterlegt ist, denn die automatisch generierte E-Mail an den Installationsbetrieb beinhalt...

von
  • 0 Likes
  • 8 Antworten
  • 788 Ansichten

Geplanter Serviceeinsatz wegen Fehler C2F0

Hat jemand ähnliche Erfahrung mit Fehler C2F0?unsere Brennstoffzelle ist seit Februar außer Betrieb. Man entschuldigt sich für die Unangenehme Situation. Es wird an einer Lösung gearbeitet und man meldet sich vorab, sobald der Servicetechniker in Akt...

von
  • 0 Likes
  • 6 Antworten
  • 569 Ansichten

C2F0 repariert

Moin zusammen.Seit Anfang März läuft die Anlage nun wieder, ich bin gespannt,wie lange...Danke an den Support und den Monteur, nach rein knien hat es gut geklappt.Grüße

von
  • 0 Likes
  • 0 Antworten
  • 173 Ansichten

Vitovalor PT2 Fehler 42F1

Jedes Jahr eine Fehlermeldung. Diesmal 42F1. Es handelt sich wohl um Luft im System. Auf den Techniker letztes Jahr (C2F2) hatte ich über 6 Monate gewartet. Mal sehen, wie lange ich dieses Jahr ohne Stromproduktion bin.

von
  • 0 Likes
  • 2 Antworten
  • 357 Ansichten

Brennstoffzelle Störung C2F0

Hallo meine Brennstoffzelle hat seit 19.02.2024 die Fehlermeldung C2F0. Da mein Fachbetrieb Insolvent ist habe ich mehrere Tage gebraucht bis ich einen Fachbetrieb gefunden habe der sich bereit erklärt hat das Viessmann zu melden, dies war am 01.03.2...

  • 0 Likes
  • 3 Antworten
  • 476 Ansichten

Brennstoffzellen Fehler C2F0

Hallo ich bin es mal wieder,ich habe heute ein Bild meiner Anlage eingestellt. Gestern habe ich ein wartungsvertrag bei Viessmann angefragt und direkt eine Antwort von Viessmann bekommen, toll oder wenn die Anlage defekt keine Antwort, aber da wo etw...

  • 0 Likes
  • 1 Antworten
  • 231 Ansichten

Vitovalor PT2

Störung Vitovalor PT2 Hallo, wir haben seit 2021 eine Heizungsanlage mit Brennstoffzelle Vitovalor PT2 und seit 13 Februar 2023 ist die Brennstoffzelle außer Betrieb, seit einem Jahr. Da warten wir auf ein Filter, damit die Anlage wieder vollständig ...

  • 0 Likes
  • 8 Antworten
  • 774 Ansichten

Servicetermin

Wollte mich nur mal vorsichtig erkundigen ob der Servicetermin für meine seit Ende Oktober defekte Brennstoffzelle am 29.02.2024 diesmal auch wirklich stattfinden wird.Mit freundlichen Grüßen Robert Härtel

201618111 Service Einsatz

Hallo,können sie mir mit o.g. Service Auftrag weiterhelfen? leider kommt kein Service Techniker und die Anlage steht bereits seit 24.01.24. vielen Dank,freundliche Grüße steffen Haering

Fehler C2F0 F.303 bei Brennstoffzelle Vitovalor

Seit 1. April sendet meine Brennstoffzelle den Fehler C2F0 F.303 und am Tag danach hat mein Heizungsinstallateur den Reparaturauftrag angelegt unter Nummer 03862736 angelegt. Ich bekam die Info von Viessmann dass sie sich in Kürze wegen eines Termins...

  • 0 Likes
  • 2 Antworten
  • 353 Ansichten

Vitovalor PT2 F.303 C2F0

Wie auch in anderen Beiträgen schon geschrieben wurde, habe auch ich ein Problem mit meiner Brennstoffzelle.Störung: F.303 C2F0 Leider bekomme ich nur eine Standard Antwort per E-Mail und nicht mal die ist korrekt verfasst. Die Störung steht jetzt se...

  • 0 Likes
  • 2 Antworten
  • 334 Ansichten

Wartung Vitovalor 300 ist eine einzige Katastrophe

Sehr geehrte Damen und Herren, ich hatte Sie am 6.11.2023 über die Minderleistung meiner Anlage informiert. Der erforderliche Einsatz eines Technikers erfolgte nunmehr erstmalig am 26.01.24 (000270478298) und ein zweiter Einsatz war am 05.03.2024 nöt...

Status der Brennstoffzelle auf externem Anzeigegerät

Hallo zusammen, ich suche nach einer Möglichkeit den Status unserer Vitovalor (Stromproduktion ja/nein) auf einem irgendwie gearteten externen Display (in einfachsten Fall eine LED) in einem anderen Stockwerk anzuzeigen, ohne immer auf die App schaue...

von
  • 0 Likes
  • 1 Antworten
  • 202 Ansichten

Internetverbindung

Jetzt habe ich eine PT 2 und vitocharge + Photovoltaik und ständig Probleme. Pt2 erzeugt im Winter nach drei Jahren nur noch 720 Watt in der Stunde und seit dem Frühling jetzt die vitocharge mit Photovoltaik wo ständig die Verbindung zum Internet abb...

Fehler 2CF0

Hallo ich habe seit October die oben genannte Fehler Meldung diese wird am 18.06.24 instandgesetzt. Ich möchte gerne fragen wie und wo ich mich melden muss für die Ausfallszahlung mfg Heinz

Stromerzeugung nachts / Brennstoffzelle ausschalten

HalloIch habe seit 2022 den Vitovalor PT2.Seit einigen Wochen habe ich nun auch eine PV Anlage (ohne Speicher).Nun habe ich zwei Fragen:1.Soweit ich es verstehe, gibt es keine Möglichkeit die Brennstoffzelle ausschließlich/überwiegend nachts Strom er...

PT2 hat keine Verbindung zur ViCare App

Hallo, ich hab seit mehreren Wochen folgendes Problem. Ich habe die ViCare App auf mehreren Geräten (Samsung Tab und Samsung S23 etc) installiert. Hatte bis vor 2-3 Wochen tadellos funktioniert. Nun sagt mir die ViCare App dauernd das meine Anlage ke...

Fehler 7bf0

Moin,meine Vitovalor ist nunmehr seit 3 Wochen aus. Sie hat Fehler61 angezeigt, den meine Heizungsfirma quittiert hat. Er hat darauf bestanden, den Energiemanager trotz PV-Anlage einzuschalten. Ich hab den (nachdem die BSZ nicht anlief) dann wieder a...

von
  • 0 Likes
  • 2 Antworten
  • 278 Ansichten

Vitoconnect

Hallo,habe eine Vitovalor PA2 .Die Vitoconect hat fortlaufend keine Verbindung zur App, die rote Lampe leuchtet.Allerdings ist nur der Kessel nicht verbunden, die Verbindung zur Brennstoffzelle ist i.O.Nach einem Neustart der Vitoconect steht die Ver...

Elektrische Leistung sinkt nach Fehlerbehebung C2F0

Hallo @Customer_Care Leider musste ich festellen ( so wie bei vielen anderen hier )dass der Leistungsverlust der PT2 nach der Fehlerbehebung C2F0vor 2 wochen massiv voranschreitet,war es nach der Fehlerbehebung so um die 750Wsind es jetzt nur noch 73...

Pt2 Leistungsschwankung.jpg
  • 1 Likes
  • 6 Antworten
  • 764 Ansichten