@Wiggerl1 Du kannst dich im Groben am Delta RL vs. VL der WP orientieren, das gibt klare Hinweise auf zu wenig Volumenstrom. Ja, VM gibt 1 1/4 Zoll vor. Bei 1 Zoll gehe ich noch mit, das klappt problemlos bis zu x Metern, bei 3/4 Zoll (auch bei kurzer Strecke, Verjüngung) würde ich definitiv Bauchschmerzen bekommen. Das ist heftig. Man muss auch die Gesamtheit betrachten, wie viele Meter 1 1/4, oder 1 Zoll oder bzw. 3/4 Zoll. EDIT: Ein kurzes Googlen ergab selbstverständlich Sensus Wärmezähler in 1 1/4 Zoll, aber in etwa für den doppelten bis 3-fachen Preis als ein 3/4 Modell . 😁 @Franky Schaut man auf das Datenblatt der verschiedenen Pollustat Modelle, so hat der 1/1/4 zöllige mehr als den doppelten möglichen Durchfluss als der 3/4 zöllige. Auch beim Preis 😂 Es besteht des weiteren auch die Möglichkeit dass der verwendete WM Zähler außerhalb seiner Spezifikationen läuft, die Grundfos in der 200-s ist ziemlich leistungsstark ...... Ich würde da mal ein Gespräch mit dem HB führen..... Kernpunkt: Wenn die VM Vorgabe 1 1/4 Zoll ist so kann der HB nicht gewinnoptimiert auf 3/4 reduzieren. Man kann es auch Pfusch oder Beschi*** nennen. Bin mal auf das Ausreden-Märchen vom HB gespannt. Der TE muss dann selber entscheiden wie er weiter vor geht.