Hallo zusammen, seit der Installation meiner Vitocal 250-A im Jahr 2024 wird Heizkreis 1 (Altbau) immer wieder ohne mein Zutun auf Standby geschaltet und bleibt anschließend ausgeschaltet. Während der Nutzung von ViCare+ trat das Problem noch häufiger auf. Ohne ViCare Smart Climate konnte ich die Abschaltungen bislang nicht beobachten. Inzwischen konnte ich Folgendes nachweisen: API-Befehl: setMode → standby Datenpunkt: heating.circuits.0.operating.modes.active Zum Zeitpunkt der Abschaltung weiterhin Wärmebedarf (7 von 8 Heizkörperventilen geöffnet, Solltemperaturen nicht erreicht) Kein automatischer Wiederanlauf des Heizkreises Konkretes Beispiel vom 15.11.2026: HK1 war von ca. 00:02 bis 08:04 Uhr ausgeschaltet. Um 08:24 Uhr betrugen die Raumtemperaturen: Raum Soll Ist Wohn-/Esszimmer 21 °C 17,9 °C Schlafzimmer 21 °C 17,5 °C Badezimmer 23,5 °C 19,5 °C Eine Nachtabsenkung war nicht eingestellt. Inzwischen habe ich über Home Assistant eine automatische Wiederherstellung eingerichtet und erfolgreich getestet. Das behebt allerdings nicht die Ursache. Der Viessmann-Kundendienst hat mich mit meiner Fehlermeldung an die Community verwiesen. Meine Frage an Viessmann: Welcher Dienst löst diese API-Abschaltungen aus, und wie lässt sich verhindern, dass der Heizkreis trotz Wärmebedarf dauerhaft ausgeschaltet bleibt? Die entsprechenden API-Protokolle mit Zeitstempeln liegen vor. Viele Grüße