Danke an ABR für die Verfolgung des Themas. Im Moment habe ich folgenden Workaround: Ich schalte über Nacht von 0:00 -3:00 aus, von 3:00-4:00 reduziert ein (18°), von 4:00-7:30 aus und dann normal ein. Damit habe ich jetzt bei Aussentemperaturen bis ca . -2° keine Verdichter Fehlstarts mehr. Volumenstrom ist typ. 1000l/h. So komme ich mit der PV Batterie über die Nacht, falls unter Tags Sonne wäre. Nach der Ursachenbeschreibung oben sollte das Thema aber per SW lösbar sein, und ich bin schon gespannt auf die Antwort von Viessmann.