So ähnlich mache ich es auch bei mir. Allerdings muss man mit Radiatoren aufpassen, dass es nicht zu deutlich fühlbaren Temperaturschwankungen kommt. Deshalb habe ich die Abschalthysterse bei 2K belassen und die Einschalthystere steht auf 4 oder 5K. Bei der Minimalleistung habe ich weniger als 3K Spreizung, so dass der VLT-Sprung damit gut überbrückt wird. Falls dir daran gelegen ist, die WW-Statistik noch etwas aufzubessern, kannst du, solange du im ECO-Modus arbeitest, zumindest im Sommer den Volumenstrom für die WW-Aufbereitung soweit zurücknehmen, dass mit der limitierten Spreizung gerade noch die Mindestleistung der WP abgenommen wird, damit es nicht deshalb zu einem Taktbetrieb kommt. Dadurch verlängert sich die Aufheizzeit auf das mögliche Maximum und die VLT bleibt COP-freundlich in der Spitze etwas niedriger. Ich gehe von normalerweise 1200l/h im Sommer auf 800l/h runter.