Hallo Daniel,
1. und 4. Für den Neubau kann eine Innovationsförderung beantragt werden (www.bafa.de).
Hierfür ist eine Simulationsrechnung erforderlich, die dem Heizungsbauer von Viessmann zur Verfügung gestellt wird. Die Beantragung muss durch den Anlagenbetreiber (geht online) vor Beauftragung/Lieferung der Wärmepumpe erfolgen. Weitere Infos findet man auf der Seite der BAFA. Setze dich bitte mit deinem Heizungsfachbetrieb in Verbindung, der mit seiner Verkaufsniederlassung alles Weitere klären kann.
2. Bezüglich der Kosten kann man Aufgrund unterschiedlicher Anlagenausführungen keine pauschale Aussage treffen. Auch hier solltest du dich an deinen Fachbetrieb wenden, um eine Übersicht zu erhalten.
3. und 5. Ich habe dir hier mal einen Auszug aus der Planungsanleitung angehangen. Der Eisspeicher braucht einen Revisionsschacht, unter einem Gebäude ist daher nicht unbedingt der beste Aufstellort. Ich würde eher davon abraten, den Aufstellort in der Nähe des Pools zu wählen. Zum einen muss das Erdreich um den Speicher stark verdichtet werden und über die Wandung des Eisspeichers wird ja auch die Erdwärme absorbiert. Wärmeentzug durch Gebäude etc. sollte immer vermieden werden. Ich denke hier sollte mit dem Fachbetrieb eine Begehung stattfinden.
Beste Grüße °pa
... Mehr anzeigen