Hallo, Es geht bei meiner Anlage um eine Vitocal 200-S die im Okt letzten Jahres (also 2023) in Betrieb genommen worden ist. Jetzt wo es etwas wärmer wird, merken wir das die Active Cooling Funktion nicht funktioniert, bzw. ständig Fehler (A9) produziert. Die WP läuft immer schön los, wie mann es aus dem beigefügten Bild sehen kann. Nach 3-5min schaltet diese wieder ab und es kommt jedes 2-3 oder Mal der A9 Fehler. Manchmal kommen nur Meldungen (siehe Bild) dann versucht sie es nach 10 oder 20min wieder, mit demselben Ergebnis. Wenn der Fehler A9 kommt, hilft noch noch komplette abschalten und neu starten, sonst wird auch kein Warmwasser produziert. Der Installateur (Fertighausbauer) ist nicht zu erreichen bzw. hat niemanden der kommen kann, oder irgendwann in 3 Wochen (die Aussage gibt es schon seit 10 Wochen). Alle Leitungen und Thermostate sind offen. Ich habe schon den Vorlauf auf 18C (mittlerweile sogar 20C) soll gesetzt damit ich sicher dass hier nicht der Taupunktwächter Probleme macht. Die WP schaltet aber bereits ab obwohl der Vorlauf immer noch 24 anzeigt. Was könnt ihr daraus lesen? Was bedeuten diese Meldungen (10, 4C, 5F)? Gibt es etwas dass ich machen kann um das zum laufen zu bringen ? Gruß,