Hallo,

Bei mir kommt seit mehreren Tagen die Meldungen D3 Niederdruck und 07 Kältekreis. Ca. alle 15min. Mal läuft die Anlage, mal nicht. Mindestens ein mal kam auch der Fehler AA (Abbruch Abtauung). Manchmal wird die Elektrische Zusatzheizung dazugeschaltet, manchmal nicht. Insg heizt sie nicht durchgängig und die soll Temperatur im Haus wird nicht erreicht. 

 

Kann jemand einordnen was da bedeutet? Die Anlage ist gerade mal ein Jahr alt, der Installateur hat es nicht geschafft diese Woche zu kommen und Viessmann will kommen aber erst mitte Dezember. Kann ich etwas vorab selber machen?

 

Viele Grüße

20241117_153444.jpeg
20241117_153617.jpeg
20241117_160821.png
20241117_153546.jpeg
1 ANTWORT 1

Hallo WLZ,

 

läuft deine Anlage denn überhaupt an? Ist der Verdampfer stark vereist?

 

Viele Grüße
Flo