@divanc ich verstehe es leider noch nicht ganz. Ich habe die WW-Bereitung jetzt mal auf morgens 5Uhr gelegt, damit evtl. die Pause nicht mitten in den Tag fällt, wenn Personen zu Hause sind. Über die Funktionsweise von 04:00 bin ich mir leider auch noch im unklaren. Da die Bezeichnung hier ja "Mindestpausenzeit" lautet und dies ja eigentlich ja gar nicht das ist, was ich will. Ich benötige ja eine Begrenzung des Maximalwerts. Heute habe ich einfach mal gar keine WW-Bereitung laufen lassen und der Brenner läuft tatsächlich durch. Aktuell schon seit 20h. Klar ist es ein weinig kälter als gestern aber nur so 2 - 2,5°. Ich habe mal eine andere Frage, welche evtl zum Problem beiträgt: Und zwar hat mein Heizungsbauer seiner Zeit mit einer Spreizung von 10K gerechnet, was gem. den Auskünften im haustechnik Forum zu hoch sei. Hier wird ein Wert von 5 empfohlen. Ich habe aktuell 2K Spreizung an VL und RL an der externen Pumpe (an der Weiche habe ich noch nicht gemessen). Der einzige Hebel den ich jetzt noch kenne um die Spreizung zu ändern, ist den Volumenstrom zu verringern. Oder gibt es eine sinnvolle Alternative? Vielen Dank vorab und vG!