Du würdest bei der EA1 einen digitalen Eingang nutzen, welcher potentialfrei belegt werden muss. Anschließend programmierst du eine Betriebsartenumschaltung für den Heizkreis ein. Der Mischer sollte bei der Umschaltung auf den Abschaltbetrieb zufahren, da ja die Solltemperatur überschritten sein wird. Eine Anleitung der EA1 habe ich dir per Mail zugesendet. Für die Programmierung und Aufschaltung musst du folgendes machen. Das Signal für die Umschaltung muss auf den Eingang DE3 der EA1 erfolgen. Über den Parameter 7011 wählst du die Anlagenkomponente aus, welche umgeschaltet werden soll. Ist es, wie in deinem Fall, nur der Heizkreis 2, muss der Bit2 (Wert 2) eingestellt werden. Mit dem Parameter 7012 gibst du der Regelung vor, auf welche Betriebsart umgeschaltet werden soll. Keine Beheizung bzw. Frostschutz wäre hierbei die 0 und reduzierter Betrieb die 1. Durch den Parameter 7013 kannst du jetzt noch die Dauer der Umschaltung bestimmen. 0 ist dauerhaft aktiv, solange der Kontakt geschlossen und ist und von 1 - 12 könntest du die Stundenanzahl für die Dauer der Umschaltung vorgeben. Da sich der Kontakt DE3 auch auf die externe Anforderung auswirkt, darfst du beim Parameter 7014 nichts vorgeben, da ansonsten während der Umschaltung zeitgleich eine Anforderung vorgegeben wird. Viele Grüße °fl