Hallo Karbon74,
was die genaue Ursache für den Kurzschluss ist, ist aus der Ferne schwer zu sagen.
Der Verdichter sollte in jedem Fall deaktiviert werden, da der Kältekreis Primär- und Sekundärseitig den notwendigen Mindestvolumenstrom benötigt, der durch die nicht funktionsfähige Primärpumpe nicht mehr gegeben ist.
Um dir zu erklären, wie du dabei genau vorgehen musst, benötige ich noch die Info, welcher Wärmepumpenregler bei dir verbaut ist (WO1B oder WO1C)? Mit der von dir angegebenen Herstellnummer komme ich nicht auf den genauen Wärmepumpentyp und in dem Baujahr kann es sowohl der WO1B als auch der WO1C sein.
Wenn du die Wärmepumpe ausschaltest und nach dem Einschalten, wenn der Balken durchläuft, die ?-Taste drückst, bekommst du es angezeigt.
Viele Grüße °fl
... Mehr anzeigen