Hallo io2345,
ohne einen unteren Speichertemperatursensor hat die Abschaltoptimierung keine Wirkung. Mit dem unteren Temperatursensor funktioniert sie wie folgt:
Wichtig ist, dass für die Warmwasserbereitung der Betriebsstatus Normal eingestellt ist. Als Einschaltkriterium greift jetzt, statt des oberen Sensors der untere Sensor. Ist die Hysterese mit dem Istwert dieses Sensors nicht unterschritten, erfolgt keine Warmwasserbereitung. Die Aufheizzeit wird ständig berechnet und sobald der Punkt erreicht ist, bei dem die Berechnung festlegt, dass zum Abschaltzeitpunkt der Sollwert erreicht ist, startet die Warmwasserbereitung, wenn die Hysterese unterschritten ist.
Viele Grüße °fl