Hallo Olisven,
wenn du regelmäßig Brauchwasser nutzt und somit der Inhalt des Speichers verbraucht wird, denke ich ebenso wie Hausdoc, dass es nicht zu einer Legionellengefahr kommen sollte.
Sobald der Elektro-Durchlauferhitzer für die Warmwasserbereitung freigegeben wurde, wird dieser bei Unterschreiten der Hysterese für die Zusatzheizung (Parameter 6008 -> Auslieferzustand 10K) aktiviert. In deinem Fall (44°C Warmwasser-Soll) wäre das ab einer Brauchwassertemperatur von < 34°C.
Sollte es zudem dazu kommen, dass die Wärmepumpe selbst einen gewissen Temperaturhub in einer bestimmten Zeit nicht mehr schafft, schaltet der Durchlauferhitzer ebenfalls zu.
Viele Grüße °fl