Hallo Stenz, Der Vorteil eines Vitodens 300 liegt darin das er als Wandgrät einen grösseren Wasserinhalt hat und seinen Volumenstrom über einen Volumenstromsensor überwacht. Ein Vitodens 200 hat keinen Volumnestromsensor , sondern ein Überströmventil. Bei Zwangsumlaufwasserheizern muss der Minimale und Maximale zulässige Volumenstrom eingehalten werden. Wenn, wie von dir gewünscht der Heizkreis keinen Mischer haben soll musst du sicher stellen das der Volumenstrom sich in diesem Bereich bewegt, sonst kann ein Zwangsumlaufwasserheizer nicht funktionieren. Da ich keine Ahnung habe welchen Volumenstrom deine FBH benötigt für die Vollast, und ich davon ausgehe das für die FBH eine Einzelraumregelung ( Raumthermostate in den Räumen) installiert werden, ist das Problem im Teillastfall wo vielleicht nur noch ein oder zwei Räume beheizt werden, und dadurch der Volumenstrom kleiner als der Mindest-Geräte-Volumenstrom kommt. Jetzt kann dein Zwangsumlaufwasserheizer nur noch funktionieren wenn der andere erforderliche Volumenstrom über das Überströmventil läuft. Hier ist dein Heizungsbauer jetzt gefragt wie er dieses hydraulisch sicherstellt. Nicht die eingebaute Umwälzpumpe, sondern der erfoderliche Voumenstrom des Wärmeerzeugers und der notwendige Differenzdruck sind das Problem, wenn auf eine Heizkreispumpe und Mischer verzichtet wird. Ich empfehle dir hier eine Termostatische Heizkreisregelung mit Pumpe und Bypass. Ein Vitodens 300 kann das evt ohne, da er kein Überströmventil benötigt! Ein Vitocrossal 300 kennt solche Probleme nicht da er keinen Mindestvolumenstrom hat!