Hallo Suse68,
zum Thema Schutzbereich schreiben wir Folgendes vor:
Schutzbereich
Der Kältekreis in der Außeneinheit enthält leicht entflammbares Kältemittel der Sicherheitsgruppe A3 gemäß ISO 817 und ANSI/ ASHRAE Standard 34. Daher ist in unmittelbarer Umgebung der Außeneinheit ein Schutzbereich definiert, in welchem besondere Anforderungen gelten.
Innerhalb des Schutzbereichs dürfen folgende Gegebenheiten nicht vorhanden sein oder auftreten:
■ Gebäudeöffnungen, z. B. Fenster, Türen, Lichtschächte, Flachdachfenster
■ Außen- und Fortluftöffnungen von lufttechnischen Anlagen
■ Grundstücksgrenzen, Nachbargrundstück, Gehwege und Fahrwege
■ Pumpenschächte, Einläufe in Abwassersysteme, Fallrohre und Abwasserschächte usw.
■ Sonstige Senkungen, Mulden, Vertiefungen, Schächte
■ Elektrische Hausanschlüsse
■ Elektrische Anlagen, Steckdosen, Lampen, Lichtschalter
■ Dachlawinen In den Schutzbereich keine Zündquellen einbringen:
■ Offene Flammen oder Flammkörper
■ Grills
■ Funkenbildende Werkzeuge
■ Nicht zündquellenfreie elektrische Geräte, mobile Endgeräte mit integriertem Akku (z. B. Mobiltelefone, Fitnessuhren usw.)
■ Gegenstände mit Temperaturen über 360 °C
Falls Kältemittel in das Abwassersystem gelangt (z. B. bei einem Leck im Kältekreis), besteht Explosionsgefahr. Daher Kondenswasserablauf nur über einen Siphon an das Abwassersystem anschließen. Im Sommer muss zudem darauf geachtet werden, dass der Siphon nicht austrocknet.
Viele Grüße Flo