Hallo Community, vorweg: ich habe eine (bis aufs Dach) ungedämmte 120 m² Doppelhaushälfte aus den 60ern mit neuen Heizkörpern und bin seit 2 Monaten Besitzer einer 250-A mit 10 kW und einem Heizkreislauf. Einen Pufferspeicher habe ich nicht, sondern nur einen 300 L Warmwasserbehälter. Mein Problem: bei der momentan vorherrschenden Außentemperatur von ca. 10 °C taktet meine Anlage ca. 40 Mal am Tag und macht jedes Mal eine Heizpause von ca. 15 Minuten. (Heizkurveneinstellung: Vorlauftemp. bei 38 °C bei +10°). Jetzt habe ich mich durch sämtliche Einstellungen und Anzeigen gekämpft, um festzustellen, dass ich nie unter eine Verdichterleistung < 23 % komme. Im Energiecockpit bin ich immer bei Elektrizität um die 600 W, Thermischer Leistung um die 4,5 kW. Ich habe die Anlage aber erworben mit den Angaben laut technischen Datenblatt von einer Mindestleistung von 2,2 kW. Von der Angabe ich ich aber Meilen weit entfernt. Würde Sie auf ungefähr 2,2 kW herunter takten könnte sie vermutlich den ganzen Tag durchlaufen ohne Taktung und die Wärmebereitung am Heizkörper wäre auch optimaler, so dass ich sicherlich mit meiner Vorlauftemperatur runter kommen würde. Gibt es da eine Lösung?