>Den "Hart-Reset" habe ich ja am Freitag schon probiert Nachdem du am 30-05-2016 gschriebn hast, du hättest nur CL gedrückt, dachte ich, das wäre noch nicht erldigt. Bei deinem Vitola kann man schon von einer Lebensdauer von ca. 30-35 Jahren ausgehen, so dass eine neue Regelung evtl. sinnvoll wäre, die ist jetzt auch nicht extrem teuer, und kann auch wieder verakuft werden. Wenn du unbedingt die alte Regelung nich reparieren willst, (würde ich nicht raten) kannst du mal hier schauen (in der Mitte können die einzelnen Bilder ausgewählt werden) http://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7450270/spare_parts Alternativ könnte man auch die ganze Anlage erneuern, meine Empfehlung dafür wäre der Vitocrossal 300, der hat einen großen Wasserinhalt ist taktunanfällig und robust. Da darfst du wieder eine lange Lebensdauer erwarten. http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitocrossal-300-cu3a.html Eine Notlösung wäre noch, die WW-Bereitung in der Reglung zu deaktivieren, von einem Elektriker eine Zeitschaltuhr, einen mechanischen Temperaturregeler und ein Relais zusammenbasteln lassen. Das Relais fordert dann den Brenner bei WW-Anforderung über Stecker 143 (Best-Nr. 7450 065 ) an. Beschreibung auf S. 4-19 Die Vorrangschaltung geht dann nicht meher, das dürfte aber zur verschmerzen sein. Gruß Heizing