Hallo und Danke für die erfolgreichen Tipps! Hatte früher schon auf 50°C als Maxtemp. eingestellt, sodass hier kein Schaden enstanden ist. Glück gehabt. Die Adresse 9F habe ich leider nicht gefunden, dafür aber die Kesseltemperatur auf 55°C begrenzt, das sollte auch passen oder? Aktuell habe ich das Ventil im Bereich des Führungsraumes ganz auf. Wie ich verstehe soll ich aber alle Ventile ganz auf machen... Mit der alten Steuerung (Tetramatik mir WS/RS) war es dann so, dass der Führungsraum (Esszimmer) sehr warm wurde, die Räume im DG allerdings nicht viel Temperatur ab bekamen. Für EG und DG wurde ein Mischer installiert (baulich von früher so vorhanden), der zweite im UG für die ELW. Evtl. ein wenig doof gewählt, da die Pumpe Alpha3 25-60 natürlich so ins DG nicht so viel bekommt wie ins EG. Hiersitzt der HKV sogar unter der UG Decke. Der HKV DG wie gewohnt auf DG-Boden-Niveau. Konstruktiv leider schwer zu ändern. Bezüglich der KNX-Temperaturregelung wäre es mir recht, wenn ich damit pro Raum definieren kann, wie unterschiedlich warm dieser wird. Die alten manuellen Antriebe können das ja eigentlich wenn nur ein wenig verdreht wird. Der nachgerüstet Durchflussmesser (Tacco Setter) gibt zudem einen guten Hinweis über die Strömungsmenge. Bisher stehen dort noch alle auf die Vorwal A (A-D möglich). Hier könnte dann evtl. die Begrenzung der EG Räume erfolgen wenn ich das richtig verstanden habe. Den Raumeinflussfaktor habe ich mal auf 30 testweise gestellt. Reagiert der Mischer (Nr. 3) für die ELW auch temperaturgeführt durch die dort verbaute Vitotrol 200A? Grüße Johannes