Hallo @Flo_Schneider , ich hätte noch eine Frage. Folgendes ist bei mir parametriert: 7E80 (Freigabe Smart Grid) =4 7E82 (Smart Grid Freigabe E-Heizung)=1 (erste Stufe ca. 3kW) 7E91 (Sollwertanhebung für WW) =40 (--> +4K) 7E92/93/95=0 2003=0 6007 (Hysterese WW-Temp WP)=50 6008 (Hysterese WW-Temp Zusatzheizung)=260 Use Case: Smart Grid Funktion 3 schaltet sich ein. IST WW=44°C und SOLL WW=50°C. Da Parameter 6007=50, läuft die Aufheizung schon über die WP. Der Verdichter läuft. Die VL-Temperatur steigt. a. Übernimmt SG Funktion 3 die Aufheizung bis 50°C bzw. bis 54°C oder nur erst wenn SOLL WW 50°C erreicht ist? b. Sobald IST WW=SOLL WW=50°C, wird das Wasser durch SG bis 54°C weiter aufgeheizt (durch E-Heizstab oder mit dem Verdichter weiter)? c. Was passiert wenn die VL-Temperatur 60°C erreicht (max), obwohl die gewünschte 54°C durch SG noch nicht erreicht ist? d. Wird SmartGrid Funktion 3 (Kontakt B geschlossen) aktiv bleiben wenn die 54°C erreicht ist oder wird die Wärmepumpe zurück in Normalbetrieb (Kontakt A und B aus) gehen? Soll ich eher 6006 reduzieren, 7E91 erhöhen? Welche Rolle spielt die Hysterese (6007) beim Smart Grid Funktion 3? Danke und Gruß, David