Der Stress resultierend aus einem Start eines Inverter Verdichters ist nicht zu vergleichen mit dem Start-Stress eines On/Off Verdichters früherer Zeiten. Inverter Verdichter starten mittels Soft Start über einen definierten Drehzahlhochlauf. Diese Drehzahlrampe ist in der technischen Dokumentation vom Hersteller, in diesem Fall Highly nachzulesen. Highly beschreibt darin 5 Starts pro Stunde als zulässig. Inverter Verdichter laufen infolge der Leistungsmodulation wesentlich länger, so dass die Laufzeit ebenfalls einen Stressparameter darstellt.. Bei 50.000 bis 60.000 Betriebsstunden wird hier je nach Verteilung der Lastkollektive ein Lebensdauerende erreicht. Es ist also nicht sinnvoll, den Betrieb eine s Inverter Verdichters einseitig auf Dauerlauf auszurichten, sondern für max. Lifetime braucht es ein optimales Verhältnis aus Starts und Betriebsstunden. Wenn die. o.g. Betriebsstunden hochgerechnet auf 15 Jahre Betrieb erreicht werden und die Starts dabei nicht höher als 1 bis 2 pro Stunde sind, bzw. die durchschnittliche Laufzeit im Bereich 30 bis 60 min ist, ist man nahe am Optimum, da dabei ein Betrieb im verschleißkritischen Bereich der Schmierölverdünnung durch Kältemittel ausreichend minimiert ist, ohne die Laufzeit übermässig zu belasten.