Zitat hj-privat: "2. HK Pumpen Strömungsgeräusch am Heizkörper zu laut: Ursache ist , dass die Pumpen nicht geregelt werde. Dies wird aber absichtlich nicht gemacht, da bei Wärmepumpen die modular arbeiten konstante Strömungverhältnisse einzuhalten sind. Dies gilt auch, wenn alle Heizkörperthermostate voll auf oder zu sind. Die Pumpen werden deshalb mit 100% angesteuert. Mit dem Servicemanagertool hat der TD nach meinem Wunsch die Pumpen jedoch fest (also nicht geregelt) auf 60% (Parameter 1100) eingestellt. Jetzt sind die Strömunggeräusche nicht mehr störend. Die Spreizung im VL und RL der Heizkreise ist trotzdem ausreichend." Hallo hj-privat und Slutz, danke für eure Beiträge, sind interessant und informativ! Auch in meiner Anlage ist das Strömungsgeräusch lauter als früher. Die Daten der Anlage. Heizkreis: Primärkreispumpe Sollwert 95% Ist 38% Volumenstromsensor: 700l/h Ich vermute mal, dass durch die "Hydro AutoControl" die Reduzierung entsteht. Man hört aber, dass sich die Pumpe schwer tut und lauter wird. Ganz anders stellt sich alles dar beim "Aufheizen des internen 19L Pufferspeichers" Volumenstrom ca. 2100l/h und beim "Aufheizen des Warmwasserspeichers 300l" Volumenstrom ca. 1400l/h. Die Pumpe ist praktisch nicht zu hören. Meine Frage an die Spezialisten: Kann man den "Parameter 1100" nur für den Heizkreis reduzieren oder wird dann auch der Volumenstrom für die anderen Betriebszustände beeinflusst? Ich möchte aber jetzt noch anmerken, dass ich mit der Wärmepumpe eigentlich zufrieden bin. Auch die Spreizung VL RL ist ausreichend, im Haus ist es warm! Grüße sole
... Mehr anzeigen