Hallo Neu1,
der Typ BW 301.B16 ist eine Wärmepumpe mit fixspeed-Verdichter. Hier liegt also eine immer recht konstante Leistung an. Es sei denn, du meinst den Typ C16, dieser arbeitet modulierend. Entscheidend ist, wie hoch die durchschnittliche Laufzeit ist. Vielleicht kannst du mir dazu auch noch näheres mitteilen. Eventuell kannst du diese noch weiter verlängern, indem du die Heizkennlinie ideal einstellst.
Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
Stell die Raumthermostate in allen Räumen, in denen du es immer warm haben willst (Küche, Bad, Wohnzimmer, ...) auf die höchstmögliche Stufe. Die anderen Räume, wie zum Beispiel das Schlafzimmer, stellst du auf die gewünschte niedrigere Temperatur ein. Anschließend musst du die Raum-Soll-Temperatur an der Regelung auf die Temperatur einstellen, die du dir für den Wohnbereich wünscht. Jetzt nimmst du entsprechend der Temperaturen in den zu beheizenden Räumen nur noch an der Kennlinie Änderungen vor. Dadurch, dass du die Raumthermostate voll aufgedreht hast, bemerkst du die notwendigen Änderungen sofort. Die Neigung und das Niveau änderst du bitte entsprechend der Tipps unter dem nachfolgenden Link.
https://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizkennlinie/ba-p/1338#.X4VRe54zZaQ
Viele Grüße Flo
... Mehr anzeigen