Hallo Mit einem ausreichend großen Wärmetauscher im WW-Speicher könnte ich eine WW-Temperatur von 55 Grad erreichen. Sobald die Rücklauftemperatur 57 Grad erreicht, schaltet der Kompressor ab und das interne 3-Wege-Ventil schaltet auf Heizen (Ihr Heizkörper blinkt), da er nicht die gewünschte WW-Temperatur liefern kann, wiederholt sich das, wie Sie festgestellt haben. Wenn wir bei einem Vorlauf von 60 Grad erreichen, dass der Rücklauf maximal 56 Grad beträgt, könnte der WW im Speicher auf 55 Grad erwärmt werden. In diesem Fall ist es unbedingt erforderlich, die Leistung der Wärmepumpe in der WW-Vorbereitung entsprechend der erreichten Vorlauftemperatur mit den Codieradressen 6019, 601A, 601B zu begrenzen. Sollte Ihr WW-Speicher jedoch über einen zu kleinen Wärmetauscher verfügen, können Sie diese WW-Temperatur nur mit einer anderen Quelle (Vitocrossal) erreichen. Allerdings muss ich Sie auch warnen, dass WP bei solchen Anforderungen unter Randbedingungen arbeitet und dies natürlich negative Auswirkungen auf die Lebensdauer des Geräts hat. VG