Hallo Interessiert13, wie ist denn dein hydraulisches System aufgebaut, wie viele Heizkreise sind angeschlossen (Fussboden oder Heizkörper)? Aktuell wird vermutlich keine große Wärmeabnahme stattfinden, daher auch nur die 2K Differenz zwischen Vorlauf und Rücklauf. Der Vitodens wird so natürlich nicht mit einem optimalen Nutzungsgrad betrieben. Wurde ein hydraulischer Abgleich an deiner Anlage durchgeführt? Du solltest an einem kalten Tag versuchen die Heizkennlinie an dein Gebäude anzupassen. Zum Einstellen der Kennlinie, alle Ventile in den beheizten Räumen ganz öffnen oder mind. ein paar Grad mehr als gewünscht, damit man merkt wenn es zu warm wird. Soll-Raumtemperatur auf die tatsächlich gewünschte Temperatur stellen, und an kalten Tagen möglichst ohne Sonne und Wind die Neigung so weit absenken, dass es gerade nicht mehr warm genug wird, dann wieder ein Zehntel höher, sodass in allen Räumen Wunschtemperatur erreicht wird. Nach jeder Änderung ca. 1 Tag abwarten, denn das Haus samt Heizverhalten reagiert träge auf Temperaturänderungen. Beste Grüße °pa