Hallo Herr Zarges, ich habe mir mal den Spaß gemacht und die Mindestleistung im von Ihnen genannten Parameter geändert. Und ja das Gerät ist im ersten Stepp auf 9 kw heruntergefahren. Was mich verwundert ist jedoch , das egal wie ich rechne, ich nicht auf diese Leistung von 9 oder 1kW komme. Die PT2 hat eine Max Leistung im Heizbetrieb von 30,8 kW, bei 30 Prozent min Last wären das 9,24kW. Sie hat aber auch eine Maximale Belastung von 31,9kW, hier wäre die min Belastung dann 9,57kW. jetzt habe ich die min Leistung in der Codierung auf 15 Prozent gestellt, konnte gestern jedoch nur die Leistung bei 9 kw feststellen, da die Außentemperatur von 18* und eine Raumtemperatur von 22* mein Gerät nicht zum Betrieb verleitet haben. Ich werde mich das ganze heute und am Wochenende noch mal anschauen um herauszufinden ob die Leistung noch weiter reduziert wird, wenn die Laufzeit länger wird. Die Angabe der Leistung in Prozent ist aktuell ca 31-32% ( 9kW). Auch hier funzt die Rechnung aber irgendwie nicht 30,8*0,32= 9,85/ 31,8*0,32=10,18/ 24,5*0,32=7,84 Von welcher Leistung aus wird denn überhaupt die Mindestleistung errechnet? Danke und mit freundlichen Grüßen Andreas