Hallo Cummunity, Hallo Viessmann-Team, bei uns ist seit kurzem eine 300-G BWC.C06 im Einsatz. Weitere Anlagendetails: 200l Pufferspeicher parallel eingebunden. Ein Heizkreis mit ERR, keine Warmwasseraufbereitung (separate Brauchwasserwärmepumpe) Mischer der VRG130er Serie, Stellmotor ARA661 von ESBE Die Heizkreispumpe schafft lt. Anzeige 500l/h Parameter: 7203: 2K (Hysterese Temperatur Beheizung Pufferspeicher) 7209: 5K (Ausschalthysterese Heizwasser-Pufferspeicher) Heizkurve: Niveau = 2,0K / Neigung = 0,6 Geräuschreduzierter Betrieb 24/7 eingeschaltet Nun habe ich bei 12°C gedämpter Außentemperatur (entspricht Solltemperatur: 32°C) folgende Messdaten aufgenommen (Home Assistant mit zusätzlichen ESP32-Temperatursensoren und ViCare API) Diagramm oben zeigt die Temperaturen in°C, unten den elektrische Verbrauch in W. Zeitpunkt 1 (Start) Solltemperatur wird um 2K entsprechend Parameter 7203 unterschritten. Primärpumpe startet mit 100% kurz darauf startet auch Sekundärpumpe mit 100% (zusammen ca. 150 W Leistung) 120 Sekunden später startet der Verdichter mit 36% Leistung Primär- und Sekundärpumpe gehen auf 70% Verdichterleistung wird bis auf maximal 55Hz, bzw. 53% erhöht Stromverbrauch ist bei maximal 1.100W Mischer ist komplett geöffnet Zeitpunkt 2 (20min) Temperatur im Pufferspeicher überschreitet Zieltemperatur von 32°C Verdichter reduziert die Leistung Zeitpunkt 3 (35min) Verdichter ist bei minimalem Wert 10Hz (Anlagenübersicht) und Leistung 20% (Anzeige Kältekreis) angekommen. Das entspricht dem Auslieferungszustand. Danach konstanter Betrieb bei ca. 510W Stromverbrauch Zeitpunkt 4 (42min) Temperatur im Vorlauf des Heizkreises überschreitet Totband aus Parameter 3019, Mischer schließt pulsierend. Zeitpunkt 5 (83min) Temperatur im Puffer überschreitet Parameter 7209 (Solltemperatur 32°C + 5K), Verdichter schaltet ab. Jetzt dazu ein paar Fragen: 1) Warum regelt der Verdichter nicht schon früher runter? Schon nach 5 Minuten wird die Solltemperatur im Vorlauf der Wärmepumpe erreicht. Es wäre gar nicht notwenig auf 50% hochzufahren. 30 oder 40% würden für die ersten 30 Minuten schon reichen. Gibt es Parameter, die das steuern könnten? 2) Der Mischer ist zu beginn voll geöffnet, daher erwarte ich, dass die Temperatur des Vorlaufs des Heizkreises in etwa gleich der Temperatur des Pufferspeichers ist. Das ist aber nie der Fall. Der Puffer ist immer und bis zu 3K wärmer. Woran liegt das? Wie könnte man das ändern? Vielen Dank!
... Mehr anzeigen