Hallo Cummunity, Hallo Viessmann-Team,
bei uns ist seit kurzem eine 300-G BWC.C06 im Einsatz. Weitere Anlagendetails:
200l Pufferspeicher parallel eingebunden.
Ein Heizkreis mit ERR, keine Warmwasseraufbereitung (separate Brauchwasserwärmepumpe)
Mischer der VRG130er Serie, Stellmotor ARA661 von ESBE
Die Heizkreispumpe schafft lt. Anzeige 500l/h
Parameter:
7203: 2K (Hysterese Temperatur Beheizung Pufferspeicher)
7209: 5K (Ausschalthysterese Heizwasser-Pufferspeicher)
Heizkurve: Niveau = 2,0K / Neigung = 0,6
Geräuschreduzierter Betrieb 24/7 eingeschaltet
Nun habe ich bei 12°C gedämpter Außentemperatur (entspricht Solltemperatur: 32°C) folgende Messdaten aufgenommen (Home Assistant mit zusätzlichen ESP32-Temperatursensoren und ViCare API)
Diagramm oben zeigt die Temperaturen in°C, unten den elektrische Verbrauch in W.
Zeitpunkt 1 (Start)
Solltemperatur wird um 2K entsprechend Parameter 7203 unterschritten.
Primärpumpe startet mit 100%
kurz darauf startet auch Sekundärpumpe mit 100% (zusammen ca. 150 W Leistung)
120 Sekunden später startet der Verdichter mit 36% Leistung
Primär- und Sekundärpumpe gehen auf 70%
Verdichterleistung wird bis auf maximal 55Hz, bzw. 53% erhöht
Stromverbrauch ist bei maximal 1.100W
Mischer ist komplett geöffnet
Zeitpunkt 2 (20min)
Temperatur im Pufferspeicher überschreitet Zieltemperatur von 32°C
Verdichter reduziert die Leistung
Zeitpunkt 3 (35min)
Verdichter ist bei minimalem Wert 10Hz (Anlagenübersicht) und Leistung 20% (Anzeige Kältekreis) angekommen. Das entspricht dem Auslieferungszustand.
Danach konstanter Betrieb bei ca. 510W Stromverbrauch
Zeitpunkt 4 (42min)
Temperatur im Vorlauf des Heizkreises überschreitet Totband aus Parameter 3019, Mischer schließt pulsierend.
Zeitpunkt 5 (83min)
Temperatur im Puffer überschreitet Parameter 7209 (Solltemperatur 32°C + 5K), Verdichter schaltet ab.
Jetzt dazu ein paar Fragen:
1) Warum regelt der Verdichter nicht schon früher runter? Schon nach 5 Minuten wird die Solltemperatur im Vorlauf der Wärmepumpe erreicht. Es wäre gar nicht notwenig auf 50% hochzufahren. 30 oder 40% würden für die ersten 30 Minuten schon reichen. Gibt es Parameter, die das steuern könnten?
2) Der Mischer ist zu beginn voll geöffnet, daher erwarte ich, dass die Temperatur des Vorlaufs des Heizkreises in etwa gleich der Temperatur des Pufferspeichers ist. Das ist aber nie der Fall. Der Puffer ist immer und bis zu 3K wärmer. Woran liegt das? Wie könnte man das ändern?
Vielen Dank!
Hallo mho7669,
der Verdichter benötigt für den Start eine Mindestleistung. Was den Sensor vom Mischer betrifft, so kommt es darauf an, aus welcher Zone des Pufferspeichers Wärme entnommen wird. In der Regel sitzt der Puffersensor etwas höher. Was wiederum den Temperaturunterschied erklärt.
Viele Grüße
Flo
Hallo @Flo_Schneider,
vielen Dank für die Rückmeldung.
Dass der Verdichter für den Start eine Mindestleistung benötigt macht Sinn und ist soweit verstanden.
Für wie lange muss denn welche Mindestleistung gehalten werden? Es ist gerräuschreduzierter Betrieb eingestellt.
So wie es im Moment aussieht wird reduziert, wenn die Solltemperatur im Puffer erreicht ist (2). Das ist aber zu spät, weil danach nicht sofort auf 20% reduziert wird sondern diese Leistung erst 15 Minuten später (3).
Die Frage ist, mit welchem Parameter beeinflussen werden kann, dass die Modulation früher einsetzt?
Vielen Dank!
Die minimale Leistungsbegrenzung findet während der Mindestlaufzeit statt. Eine Parameteränderung zur Beeinflussung der Modulation ist nicht möglich.
Viele Grüße
Flo
Hallo @Flo_Schneider,
hm, ist eigentlich nicht so, im Pufferspeicher sind Sensor, Zulauf von der WP und Abnahme in den Heizkreis alles oben.
In diesem Beitrag hier ist das gleiche Problem beschrieben:
Lösung war "7340 Betriebsweise Sekundärpumpe"
Diesen Parameter gibt es bei mir nicht. Das ist auch hier beschrieben:
https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-BWC-301-C06-Sekundaer...
Also müssten bei mir auch Regler-Leiterplatte und Codierstecker ausgetauscht werden?
Danke und Gruß
7340 hat nichts mit der Verdichtermodulation zu tun. Hier geht es rein um die Sekundärpumpe. Der Parameter sollte in der Expertenebene auch aufzurufen sein.
Viele Grüße
Flo
Hallo @Flo_Schneider,
leider kann 7340 in der Expertenebene bei mir nicht aufgerufen werden.
Systeminformationen:
Vitocal 300-G BWC 301.C06
Bedienung B920W250 / D /F0D7
Wärmepumpe WPR_4512/66
Codierstecker 414A-02/4B
Kältekreisregler 1 [4-6]/00/09
Dann wende dich hierzu an deinen Fachbetrieb, damit dieser sich dazu mit unserem Technischen Dienst in Verbindung setzt.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
8 | |
7 | |
7 | |
6 | |
6 |