Scheinbar Lochfrass ?? Es kann sich lohnen,hier den Viessmann- Kundendienst mit einzubeziehen.Die Anfrage muss aber vom Heizungsbauer kommen.
... Mehr anzeigen
Eventuell hast ja gerade da geschauit, als die Therme den Pumpenkick durchführt.? Dieser kommt alle 24h, um ein Festsetzen der Pumpe zu vermeiden. Unabhängig von den Temperaturen.
... Mehr anzeigen
Hallo Belassen Sie nur die WW-Heizung am Boilerregler und stellen Sie die gewünschte WW-Temperatur auf 10 Grad ein. Nach dieser Einstellung arbeitet die WW-Zirkulation programmgemäß. Schöne Grüße
... Mehr anzeigen
Hallo gheier,
die weiteren Maßnahmen hat unser Servicetechniker bereits mit deinem Fachbetrieb abgestimmt.
Das Problem mit der Luft resultiert vermutlich aus der Fußbodenheizung. Grüße Patrick
... Mehr anzeigen
Hallo gheier,
was ist mit den Maßnahmen die unser Techniker mit dem Fachbetrieb besprochen hat. Wurde das System gespült und die Undichtigkeit im Abgassystem behoben? Grüße Patrick
... Mehr anzeigen
Hallo gheier,
welche Soll und Isttemperaturen werden dir in der Diagnose für den Kessel und Mischerkreis angezeigt? Wird die Solltemperatur überschritten wenn der Brenner in Betrieb ist?
Ist die Kesselkreispumpe und die Mischerkreispumpe in Betrieb? Grüße Patrick
... Mehr anzeigen
Hallo gheier,
ja, das ist normal. Dadurch soll verhindert werden, dass es durch die Restwärme im Vitodens zu einer Übertemperatur kommt.
Viele Grüße
Flo
... Mehr anzeigen
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7513684 hier das Service Handbuch: https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5671944VSA00003_1.PDF Seite 58 unten: 9F steht auf 8? Stell mal auf 1. Probier einfach mal verschiedene Werte, vielleicht kann man auch auf 0 runter gehen.
... Mehr anzeigen
Hallo gheier,
dein Fachbetrieb soll mal prüfen, ob nicht irgendwo ein Schnellentlüfter offen ist. Darüber kann es passieren, dass sich die Anlage über Unterdruck Luft ins System zieht.
Viele Grüße
Flo
... Mehr anzeigen
Hallo gheier, Magnetit setzt sich langfristig im System ab und wird den Betrieb der Anlage negativ beeinflussen. Das Wasser kann in dem Fall nur Chemisch behandelt werden. Hierfür gibt es spezielle Fachunternehmen die für eine erste Beratung hinzugezogen werden sollten. Grüße Patrick
... Mehr anzeigen
Die Luft könnte sich auch in der Heizwendel des Speichers festgesetzt haben. Und wird nach und nach mitgezogen. Abhilfe kannst hier nur mit Spülen schaffen. Nur mit der Pumpe wirst die Luft kaum komplett entfernen können.
Wichtig: Beim Füllen eine eventuell vorhandene Schwerkraftbremse öffnen.
... Mehr anzeigen
Für Wasserdampf müsste die Temperatur über 100°C liegen. Ich denke aber, dass die Vorlauftemperatur bei WW-Erwärmung kaum die 80°-Grenze überschreitet.!?
... Mehr anzeigen
Hallo gheier, entweder 00:3 oder 00:4. Je nachdem ob Warmwasser vorhanden oder nicht. Siehe auch SA auf Seite 54 Link: https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5671944VSA00003_1.PDF Grüße Patrick
... Mehr anzeigen