Nein – das Ventil unten rechts am Warmwasserspeicher ist nur ein manuelles Absperrventil für den Rücklauf im WW-Ladekreislauf. Wenn du dieses manuell schließt, kannst du damit die ungewollte Zirkulation im Heizbetrieb unterbinden. Damit kannst du ganz einfach testen, ob dein Speicher ebenfalls unnötig Wärme verliert: → RL schließen → Speicher beobachten → bei deutlich geringerem Wärmeverlust liegt eine Undichtigkeit vor. Wichtig: Für die Warmwasserbereitung muss das Ventil natürlich geöffnet sein. Genau deshalb wird bei betroffenen Anlagen später ein motorisiertes 2-Wege-Ventil nachgerüstet, das automatisch nur während der WW-Bereitung öffnet. Das 3-Wege-Umschaltventil selbst sitzt oben im Gerät, an der inneren Rückwand der Inneneinheit. Dort schaltet die Anlage zwischen Heizen und Warmwasserbereitung um.