Adresse 6015 betrifft die E-Heizung, diese habe ich nicht 7B0D:1 sagt, dass der externe Wärmeerzeuger für Warmwasser freigegeben ist und das ist eingestellt Aber auch wenn 6015:1 eingestellt ist, wird der externe Wärmeerzeuger nicht angefordert. Wenn ichnun aus- und wieder einschalte, wird der externe Wärmeerzeuger angefordert. Das funktioniert einmalig, wenn dann der Speicher voll ist und wieder abfällt, startet er nicht mehr. Wenn beide Wärmequellen aktiv sind, dann startet der externe Wärmeerzeuger hin und wieder, mir ist aber dabei schon aufgefallen, dass die Hysterese für den Wärmeerzeuger NICHT überschritten wurde. Da konnte mir auch noch niemand sagen, warum. 2017 auf der ISH habe ich das auch schon einmal angesprochen, bis heute habe ich dazu keine Antwort erhalten. Wäre ein Hit, wenn heuer wirkliche Techniker auf der ISH wären, mit denen man solche Probleme erörtern könnte. Wenn ich das Estrichprogramm aktiviere, ist das Warmwasser nicht gesperrt, sondern wird normal angefordert, somit habe damit keinen Nutzen, denn dann geht mir die Pumpe dauernd in den Niederdruck, da meine Tauchpumoe verstopft ist. Verletzungsbeding kann ich sie derzeit nicht reparieren...