Hallo, hier mal das genauere verhalten: Wasser ist abgekühlt auf ca.47 Grad ....Brenner schaltet um und arbeitet mit einer Kesseltemperatur von ca. 70 Grad bis das das Wasser wieder die Soll-Temperatur von 50 Grad erreicht hat.....danach schaltet sich die Speicherladepumpe aus....DER BRENNER nun auch bis das die Kesseltemperatur ca.27 Grad erreichthat, er dann springt der Brenner erst wieder an, dauer so ca. 5min. ich hätte mir vorgestellt das der Brenner nicht ausgeht. 2. Punkt ist: zwischendurch geht der Brenner aus obwohl die eingestellte Solltemperatur noch nicht erreicht wurde. Temperatur eingestellt auf 20 Grad, es wird mit 37 Grad Kesseltemperatur gearbeitet, alle Ventille sind voll auf (Wärme kann also abgeführt werden) trotzdem geht der Brenner zwischendurch AUS und wartet bis die Kesseltemperatur ca. 26 Grad hat, dann springt der Brenner wieder an dies passiert so ca einmal die Stunde. Bei uns kommt nächste Wocher der Heizungsbauer für die Restarbeiten, ich werde Ihn dann mal darauf ansprechen.