Hallo,
so nun hab ich das nächste Problem, durch einen zufall habe ich in der ViCare App 2 Fehlermeldungen gesehen.
Kesselcodierkarte falsch/fehlerhaft (B7)
gestern der 1. und heute der 2.
Die Heizung läuft weiter, habe nichts quittieren müssen und auf dem Display stand auch nichts, nur im Fehlerprotokoll war der Fehler hinterlegt, was ich aber feststellen konnte ist das die Regelung irgendwie nicht richtig funktioniert.
AT = 11 Grad
ST = 21 Grad
die Heizung heizt auf 47 hoch schaltet sich aus und bei 26 Grad wieder an, und das alle 5-10min. in den Letzten Tagen war die Vorlauftemperatur so immer um 37 Grad.
Was ist los mit der Heizung, die ist erst letzte Woche eingebaut worden !!!
Mein Heizungsbauer muss auch nochmal kommen da noch ein Heizkörper montiert werden muss der nicht Lieferbar war, was kann ich Ihm sagen ?
Gruß
Michael
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Und wenn du den Codierstecker mal abziehst und wieder einsteckst ? Es kann hier gelegentlich zu Kontaktschwierigkeiten kommen.
Das Gerät natürlich vorher abschalten.