Hallo zusammen, kleines aber entscheidendes uptdate zu meiner Problematik: Heute war der HB da und hat die Rohrleitung zwischen Innen- und Außeneinheit erneut geprüft. Nach langer Diskussion hat er dabei (endlich) eine Schiebekamera eingesetzt und ist dabei fündig geworden. In der Rohrleitung war ein Verschlussstopfen, der normalerweise werkseitig auf den Kupferrohren sitzt, um Verschmutzungen zu vermeiden (siehe Bild). Dieser wurde entfernt und der Volumenstrom betrug bei 90 % (Parameter 1100.2) 1.850 l/h. Wir haben daher den Wert auf die Werkseinstellung 60% (laut VS soll der nicht verstellt werden) zurückgestellt und haben immer noch 1.230 l/h Volumenstrom. Die Anlage läuft nun sehr leise und ich bin das Problem endlich los. Die ganze Aktion hat sehr viel Zeit und Nerven gekostet. Letztlich hat sich ausgezahlt, dass ich immer hartnäckig um Nachbesserung gekämpft hat. Viele Grüße HDB