Physikalisch funktioniert das perfekt, die Räume werden gekühlt und entfeuchtet. Leider sabotiert das Smart Climate System eine ordentliche Funktion des ganzen. Über das Fußboden Thermostat mit einem einfachen 230V Relais lassen sich die Gebläsekonvektoren mit voreingestellten Werten starten und abschalten über einen Schalteingang. Die Vorlauftemperatur ist hier 12 Grad +-2 Grad Hysterese. Diese ist nicht änderbar solange Smart Climate aktiv ist. Im Erzwungenem Betrieb geht die Vorlauftemperatur bis auf 7 Grad runter. Allerdings ist die Hysterese hier nur um 2 Grad, und die abgerufene Kühlleistung deutlich höher als nötig. Die WP taktet. Wenn man die Vorlauf Temperatur auf 9 Grad +-2 Grad Hysterese einstellen könnte, würde Sie ab 30Grad , ca 12h mit minimaler Kühlleistung durchlaufen. Besser noch mit 7 Grad Vorlauf mit +4 Grad Hysterese. Auch die Steuerung über Außentemperatur ist Quatsch, das wird nicht benötigt. Das System soll auch auf Fremdwärme reagieren, wenn ich hier 3h Kuchen backe oder koche. Egal ob 21 oder 25 Grad draußen sind. Ebenso die Beschränkung in der Zeitsteuerung auf ca 21,5 Grad Raumtemperatur. Was spricht dagegen das Schlafzimmer von 21,5Grad und 72% Lufttfeuchte auf 20 Grad und 63% Luftfeuchte runterzukühlen. Bei 10 bis 14 Grad Vorlauf funktioniert die Entfeuchtung der Räume nicht richtig. @Flo_Schneider Wie kriege ich das eingestellt mit der Vorlauf Temperatur, und die WP die Außen Temperatur ignoriert ? Auch der Parameter 2453 für Heizkreis 2 ist wirkungslos. Bilder im Anhang. Kühlen bei 33 Grad Außen. Schlafzimmer kühlen auf 20 Grad, bei 33 Grad Außen. Erzwungener Betrieb 1h30h und 1h Pause. Keine Kühlung bei 24,5 Grad Außen. Gruß Frank